Dobry den. Dnes jsem zarizeni SDS MACRO na chvili vypnul proud a za necelou minutu jsem ho znovu zapnul. Cekal jsem ze vsechno znovu nabehne do stavu pred vypnutim, ale nestalo se tak. Uzivatelsky program se sice nastartoval spravne, ale z mych sedmi cidel teploty fungovala jen dve. Ostatnich pet hlasilo chybu, a na www strance "External Thermometers" (http://192.168.100.97/cgi_pg?p=3) se vubec neobjevilo. Cekal jsem ze se to samo za chvili vzpamatuje, ale nevzpamatovalo, musel jsem rucne kliknout na "Rescan" a znovu doplnit jmena teplomeru. Pak zacal i SDS-C program fungovat normalne.

To je pro mne pomerne zavazny nedostatek, protoze to znamena ze se zarizeni nemusi vzpamatovat z vypadku proudu. Muzete se na to podivat? V nejhorsim by pomohlo i mit moznost zavolat "Rescan" z programu v SDS-C.

Problem s 1-wire sbernici nepokladam ze pravdepodobny, protoze mereni teplot uz mi funguje bez poruch nekolik mesicu. A i pokud by v okamziku znovunastartovani nastal, mel by program zkouset dal.

Dekuji.

2

Re: Cidla teploty po vypadku napajeni

Co je za kabel mezi čidly a SDS + jeho délka ?

3

Re: Cidla teploty po vypadku napajeni

hrnous napsal:

Co je za kabel mezi čidly a SDS + jeho délka ?

K nejvzdalenejsimu cidlu je to asi 6m a kabel je koupeny u vas.

Myslim ale ze v kabelu problem neni - mereni teploty fungovalo dobre nekolik mesicu a ted zase funguje. Problem vidim v softwaru, v tom, ze SDS bud
po vypadku napajeni "zapomnelo" na nektera cidla a/nebo se po pocatecnim neuspechu nepokusilo spojeni s cidly znovu navazat.

4

Re: Cidla teploty po vypadku napajeni

jkmbprg napsal:

Dobry den. Dnes jsem zarizeni SDS MACRO na chvili vypnul proud a za necelou minutu jsem ho znovu zapnul. Cekal jsem ze vsechno znovu nabehne do stavu pred vypnutim, ale nestalo se tak. Uzivatelsky program se sice nastartoval spravne, ale z mych sedmi cidel teploty fungovala jen dve. Ostatnich pet hlasilo chybu, a na www strance "External Thermometers" (http://192.168.100.97/cgi_pg?p=3) se vubec neobjevilo. Cekal jsem ze se to samo za chvili vzpamatuje, ale nevzpamatovalo, musel jsem rucne kliknout na "Rescan" a znovu doplnit jmena teplomeru. Pak zacal i SDS-C program fungovat normalne.

Tak uz se mi to stalo znovu. Ze sedmi 1-wire teplotnich cidel po vypadku napajeni nabehla jen ctyri, musel jsem dat rucne "Rescan" a doplnit jmena. Tohle je opravdu neprijemna chyba zabranujici plne bezobsluznemu provozu, prosim podivejte se na to. Dekuji.

5

Re: Cidla teploty po vypadku napajeni

Programátor firmware to aktuálně řeší a testuje. Uvidíme co by to mohlo způsobit.

Každopádně to vypadá na izolovanou závadu HW, přesněji konkrétní MACRO může mít problém s externí datovou paměti, ve které jsou tyto údaje uloženy. Při nejhorším by se to řešilo bezplatným výměnným způsobem.