1

Téma: Chybná průměrná teplota

Dobrý den.

Při zapojení druhého teplotního čidla se na portálu chybně zobrazuje průměrná hodnta čídla 2. Čidla nemají stejný počet měření, což si myslím, že by mohl být důvod chyby:

                           čidlo 1    čidlo 2
                             [°C]     [°C]
Minimální hodnoty    11.68    11.43
Maximální hodnoty    13.93    11.68
Průměrné hodnoty    12.41    0.42

Prosím o radu, příp. analýzu, co se s tím dá dělat.
Díky.
Jaromír

2

Re: Chybná průměrná teplota

Po 24 hodinách provozu se průměrná teplota zobrazuje správně pouze při nstavení "pevného období" na aktuální den. Při prodloužení období se chyba znovu objeví. Možná by bylo vhodné vložit kontrolní mechanismus pro výpočet průměrné teploty podle počtu zaznamenaných hodnot každého čidla zvlášť. Při dostatečném množství měření obou čidel se chyba zřejmě neprojeví.

3

Re: Chybná průměrná teplota

Data např. Všech teplotních čidel, se přenášejí na portál v jednom bloku. Na portále jsou zase uschovany v jednom řádku. Nemělo by se tedy stát, že některé čidlo má více záznamu než jiné. Snad jen v případě nového čidla ten první den anebo v případě njkych výpadku čidla. Ale to by spíš chtělo zajistit opravu čidla. Když mi pošleš do sz tvoji přezdívku na portále a název modulu, můžu se mrknout na konkrétní případ.

4

Re: Chybná průměrná teplota

Ano, jedná se o nově přidané čidlo.
Díky za vstřícnost, údaje zašlu.
Jaromír