Téma: [vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP

Ahoj,

připravuji si template do monitorovacího software Zenoss, vše funguje jak má. Jen jsem asi trochu natvrdlý, ale nepodařilo se mi v dostupné dokumentaci SNMP OID SDSMICRO nalézt OID, které by vyjadřovalo stav ON/OFF Opto vstupů. V dokumentaci jsou uvedeny OID opto1.0 až opto4.0, který ale vracejí binární stav (např. číslo 16,32,128) při stavu ON. Jak to mám chápat, nebo případně přepočítat?

Díky za radu.

2

Re: [vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP

Konkrétní OID položky vyjadřují přesně to, co hledáte.

Při stavu "bez napětí na LED v optočlenu" je v dané položce nenulová hodnota (např. 16 apod.).
Pokud LED v optočlenu svítí, je v dané položce NULA.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: [vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP

Díky za rychlou odpověď.

4

Re: [vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP

Všechno je v dokumentaci. Viz popis sys[] pro SDS-C (na naší WiKi), to obsahuje identické položky.