1

Téma: SDS MicroDIN E nenačítá S0 z elektroměru EDIN372L

Ahoj,

dokázal by mi někdo poradit, jak rozchodit odečítání? Funguje mi voda i rozlišení tarifu na jiných vstupech, ale ať dělám co dělám, nemůžu rozběhat EDIN na S0/OPTO3. Vstup reaguje, když ručně spojím OPTO3+ a PWROUT, puls se načte. Propojku mezi GND a OPTO3- mam. V nastavení jsem délku pulsu zkrátil na 5ms, ale nenačítám nic. Už vážně nevím co je špatně nebo jestli něco odešlo. Nějaký nápat how to debug? Díky

Milan

2

Re: SDS MicroDIN E nenačítá S0 z elektroměru EDIN372L

Pokud se při ručním spojení (které simuluje kontakt - spínač v elektroměru) impuls načte, pak to bude něco mimo SDS.

Jaké jsou parametry elektroměru - nepotřebuje např. nějaké minimální napětí na svorkách S0 aby vnitřní spínač fungovat ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3 Naposledy upravil: JaGa (2015-03-19 19:18:08)

Re: SDS MicroDIN E nenačítá S0 z elektroměru EDIN372L

Také jsem řešil docela dlouho proč mi jeden elektroměr nefunguje, nakonec jsem zjistil že jsem si přehodil na S0 elektroměru + a - big_smile