1

Téma: Ovladanie RELE 1 podla napatia na AD0

Prosim nenasiel by sa tu niekto, kto by mi vedel naprogramovat jednoduchy script ako zopnut RELE 1 ak napatie na AD0 je viac > ako 26V. Mne to nejako asi zatial nepali, ako funguju SDS MACRO. :-/   Nejake tutoriali tu chybaju, alebo som nenasiel zatial.

2

Re: Ovladanie RELE 1 podla napatia na AD0

Uz som asi na to prisiel. Uvidim az rano ked sa zacnu baterie nabijat:

#define BATERIA sys[431]
#define RELE1 sys[231]
#define RELE2 sys[232]
#define RELE3 sys[233]
#define RELE4 sys[234]

var hranica_0;
var hr_0;

var hranica_1;
var hr_1;

var hranica_2;
var hr_2;

var hranica_3;
var hr_3;

var hranica_4;
var hr_4;

init
{
hranica_0 = 24;
hranica_1 = 25;
hranica_2 = 26;
hranica_3 = 27;
hranica_4 = 28;

hr_0 = hranica_0 * (1023/30);
hr_1 = hranica_1 * (1023/30);
hr_2 = hranica_2 * (1023/30);
hr_3 = hranica_3 * (1023/30);
hr_4 = hranica_4 * (1023/30);
}

main
{

if (BATERIA > hr_1)
{
  RELE1 = 1;
}
else
{
if (BATERIA < hr_0)
{
  RELE1 = 0;
}
};


if (BATERIA > hr_2)
{
  RELE2 = 1;
}
else
{
if (BATERIA < hr_1)
{
  RELE2 = 0;
}
};


if (BATERIA > hr_3)
{
  RELE3 = 1;
}
else
{
if (BATERIA < hr_2)
{
  RELE3 = 0;
}
};


if (BATERIA > hr_4)
{
  RELE4 = 1;
}
else
{
if (BATERIA < hr_3)
{
  RELE4 = 0;
}
};

}



cize toto riadi relatka podla stavu baterie, cim viac nabita, tym viac rele je zopnutych... a relatka sa vypnut az ked napatie klesne o 1 Volt ako boli zopnute...  Cize rele 1 sa zopne az ked bude 25V ale vypne sa pod 24V.

3

Re: Ovladanie RELE 1 podla napatia na AD0

Něco zde:  http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS-C-START
a zde:  http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_examples

Kdyby se to nepovedlo, můžu ještě pomoct.

4

Re: Ovladanie RELE 1 podla napatia na AD0

j@m napsal:

Něco zde:  http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS-C-START
a zde:  http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_examples

Kdyby se to nepovedlo, můžu ještě pomoct.


Diik. Ten moj script funguje. To programovanie sa mi zda take nie moc uzivatelske. Ale to neberte v zlom. Myslim tie sys a cisla, take nedotiahnute uzivatelsky. Uz to mohlo mat v sebe ze len pisem rele1=1. a=ad0 atd. Kazdy vstup vystup uz pomenovany na krabicke a tie iste nazvy uz v scriptovani. Ale to moj pohlad. Neni to intuitivne a dost musi clovek patrat. Inac je to super pomocka a vynalez. Este dotiahnut ux.

Drzim palce. Dik.

5

Re: Ovladanie RELE 1 podla napatia na AD0

K tomu složí #define. Info zde http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS-C_popis_jazyka

Pak to funguje přesně jak píšete.