1

Téma: chování při výpadku napájení

Je normální, že při výpadku napětí se mi smaže nahraný program a celé SDS se vrátí na tovární nastavení, kromě IP adresy,
Která zůstala nastavená mnou??

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

2

Re: chování při výpadku napájení

Včera kolem 15:00 jsem vypnul napájení SDS a opětovně nahodil. Zařízení mi přestalo zasílat na portal data z SO.
Zařízení mělo tovární nastavení kromě IP adresy.
Dnes kolem 4:00 hodiny ráno zařízení opět samo začalo posílat data na portál. nastaviliy se názvy teploměrů...
A vše opět pracuje jak má.

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

3

Re: chování při výpadku napájení

v logu je napsáno co ?

4

Re: chování při výpadku napájení

Promiň, nerozumín??

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

5

Re: chování při výpadku napájení

v menu "stav" je historie - zkopíruj sem vše co tam je..

6

Re: chování při výpadku napájení

Poslední uživatelé    
Čas    IP
12:41:46 08.09.2011     NEPLATNÉ HESLO OD 80.188.50.146
12:41:51 08.09.2011     (in) 80.188.50.146
16:12:19 08.09.2011     (in) 10.0.0.2
12:56:42 09.09.2011     (out) 80.188.50.146
12:56:55 09.09.2011     (in) 80.188.50.146


Systémová historie    
Čas    Událost
04:46:33 08.09.2011     zařízení zapnuto
04:46:33 08.09.2011     Relé RE1: VYP
04:46:33 08.09.2011     Relé RE2: VYP
04:46:33 08.09.2011     Výstup pin D0: log0
04:46:37 08.09.2011     1-Wire rescan
19:18:42 08.09.2011     1-Wire rescan
19:18:42 08.09.2011     1-Wire rescan
19:36:32 08.09.2011     1-Wire rescan



Historie OSI7    
Čas    Událost
14:39:06 09.09.2011     DNS resolv
14:39:37 09.09.2011     77.93.211.207, HTTP GET OK
14:54:51 09.09.2011     DNS resolv
14:55:22 09.09.2011     77.93.211.207, HTTP GET OK
15:10:36 09.09.2011     DNS resolv
15:11:07 09.09.2011     77.93.211.207, HTTP GET OK
15:26:21 09.09.2011     DNS resolv
15:26:53 09.09.2011     77.93.211.207, HTTP GET OK

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

7

Re: chování při výpadku napájení

Tohle přesně vypadá na výpadek komunikace (uvnitř zařízení SDS) s datovou pamětí (tj. chip mimo hlavní procesor).

Pokud se to zopakuje, pošlete to na reklamaci (je to v záruce).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

8

Re: chování při výpadku napájení

Tak dnes jsem si zkušebně vypnul napájení SDS. Po cca 20 vteřinách zapnul a opakuje se to samé.
Tovární nastavení kromě IP adresy.  Mám Vám jej tedy poslat na opravu?

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

9

Re: chování při výpadku napájení

Jistě, záruka platí, a tohle opravíme i po záruce.

(dále řešeno přes email s prodejcem).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !