Téma: Mé řešení přepínání tarifu na plynovém kotli ohřev vody/vytápění.
Vzhledem k tomu, že mě zajímala spotřeba plynu pro ohřev vody, abych měl srovnání oproti původnímu el. bojleru musel jsem nějak vyřešit jak přepnout sazbu na T1 v době kdy kotel zrovna ohřívá vodu v bojleru a na T0 když vytápí dům.
Kotel hlídá teplotu v bojleru přes NTC čidlo což je teplotně závislí odpor. Dostal jsem od servisního technika převodní tabulku teplota = odpor. Obvod mám zapojený tak, že pokud je relé v klidu vřadí na vstup kotle takový odpor, aby si kotel myslel že v bojleru je teplota vody 50 C. Tím docílím toho, že mi kotel nespustí ohřev vody. Ale jakmile SDS vyhodnotí, že v bojleru je nízká teplota přepne relé, tím odpojí falešný odpor od kotle a připojí NTC čidlo. Kotel vyhodnotí nízkou teplotu a naběhne ohřev vody na požadovanou teplotu, která je nastavená na kotli. Jakmile se bojler nahřeje SDS vyhodnotí teplotu a relé se vrátí do klidové polohy vřadí zpět odpor přepne sazbu a kotel vypne ohřev.