Téma: [vyřešeno] Měření teplot
Už týden nefunguje měření teplot. Zkoušel jsem i reset a stále nic. Měření energií funguje. Prosím o pomoc
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MACRO (LM) » [vyřešeno] Měření teplot
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Už týden nefunguje měření teplot. Zkoušel jsem i reset a stále nic. Měření energií funguje. Prosím o pomoc
Po dlouhém pátrání zjištěny výpadky napětí z SDS
Chvíli to měří a pak není napájení. Měření energie měří bez chyb.
Měřeno i na výstupu z SDS. Neví někdo co s tím?
Nemáte přetíženou sběrnici ? zkuste změřit DC proud, který SDS poskytuje do vámi zapojené sběrnice.
SDS totiž obsahuje "samovratnou" pojistku, která se při zkratu dočasně odpojí protože se zahřeje, a až za chvíli vychladne, opět připojí napájení. Pokud zkrat nebo nad-proud trvá, dojde opět k odpojení atd.
Podle popisu to vypadá že přetěžujete SDS, nejspíše někde máte příliš velký unikající proud (poškozené vodiče atd.). Lze to celkem snadno změřit.
odpojil jsem všechny čidla a opětovně postupně zapojil. Zatím ok
Díky za radu
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MACRO (LM) » [vyřešeno] Měření teplot