Téma: Monitorování teplot v topení rodinného domu
Pokračuji v monitorování topení rodinného domu. Původní stránka s monitorováním FVE na www.nesvara.cz
je rozšířena o monitorování teplot topení na www.nesvara.cz/topeni . Zatím jsou zde vidět pouze teploty, časem možná přibude i něco více.
Krbová kamna HAAS+SOHN - NIVALA o výkonu 15 kW (4kw vzduch, 11 kW voda) jsou napojeny na původní ústřední topení. Primární zálohované čerpadlo JABLOTRON je řízeno jednotkou CP-201M (mimochodem dopručuji). Do systému je zapojena akumulační nádrž REFLEX RAK 500/2 ve které jsou dvě topná tělesa 7,5 kW jako elektrokotel a 6kW jako těleso využívající přebytky z FVE řízené zařízením SDS a SSR relé Siemens (toto těleso je zapojeno na max výkon 3 kW) V horní části akumulační nádrže je umístěn CU výměník pro TUV.
Výstup do topení je řízen ekvitermní regulací ELEKTRBOK R3V. Jaho trojcestné ventily jsou použity zařízení ESBE.
Řízení sekundárního čerpadla je pomocí regulátoru Euroster TC 11K.
V současnosti stále část přebytků el. energie jde do sítě.