1 Naposledy upravil: dockys (2017-11-01 21:04:39)

Téma: Monitorování teplot a spotřeby v RD

http://www.e-mereni.cz/

Monitorování teplot je spíše zaměřeno na snímání teplot a spotřeby klimatizace modifikované na tepelné čerpadlo.
Dále obsahuje měření teploty venku a vevnitř domu a měření spotřeby TUV a celého domu.
Do budoucna chci systém rozšířit ještě o měření spotřeby vody.

Použitý HW:
Modul SDS-BIG64
Čidla DS18B20
Elektroměr s S0 výstupem pro TČ a TUV napojený na SDS
Optický senzor pro ARDUINO napojený na SDS - snímá blikání LED hlavního elektroměru

Použitý SW:
SDS-BIG přímo odesílá data na server přes http_get(), který běží na hostingu od Wedosu. Data se ukládají co minutu.
Samotný web je kombinace HTML + PHP + Javascript.

Aktualizace 1.11.2017 - změna adresy webu, použitého HW a způsobu odesílání dat

2

Re: Monitorování teplot a spotřeby v RD

Ten optický senzor pro arduino jsem nějak nepochopil, můžete to trochu rozvést?
Už jsem několikrát četl o předělaných klimách na tč, ale tady jsou aspoň vidět průběhy teplot a spotřeba. Díky

nějaké ukázky kódu zde: http://forum.merenienergie.cz//viewtopic.php?id=552

3 Naposledy upravil: dockys (2016-12-17 07:48:35)

Re: Monitorování teplot a spotřeby v RD

Jedná se o optický senzor s fotorezistorem, který se na výstupu chová jako relé 1/0 a má nastavitelnou citlivost trimrem. Senzor mám v rozvaděči s elektroměrem a fotorezistor přilepený na LED diodě hlavního elektroměru a kabel mám natažený a připojení do SDS - cca 20metrů. V podstatě levná náhrada za S0 výstup od ČEZu. Inspiraci jsem mimo jiné našel někde tady na fóru.

4

Re: Monitorování teplot a spotřeby v RD

No já jsem to původně zkoušel odečítat fototranzistorem, ale nedařilo se asi dostatečně sladit citlivost. Aktuálně mám ale na další pokus TSL257 což je fototranzistor, ale se zesílením signálu. Taky totiž bojuji s delší vzdáleností. Bylo by možno hodit sem zapojení a zroják? Děkuji.

nějaké ukázky kódu zde: http://forum.merenienergie.cz//viewtopic.php?id=552

5 Naposledy upravil: dockys (2017-01-03 09:00:21)

Re: Monitorování teplot a spotřeby v RD

Zapojení je docela jednoduché. Ten optický senzor má vstupy Vcc, GND a DO.  Napájím to zdrojem cca 3.5V, takže mám propojeno DO přímo s Opto vstupem (-) a Vcc s Opto vstupem (+). Fotorezistor mám přilepen páskou k LED diodě hlavního elektroměru, trimrem jsem vyladil citlivost.
Zdrojáky čeho? Ta aplikace, která vyčítá data z SDS je napsaná v Javě, pouštím ji z Cronu co minutu a data ukládá přes JDBC do MariaDB.