Téma: Zapojení relé na watchdog
Dobrý den,
dokázal byste někdo prosím poradit jak zapojit watchdog přes relé pro účel restartu zařízení? Buďto přes integrované relé v SDS nebo externí.
Děkuji Tomas.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-IO6 (LM) » Zapojení relé na watchdog
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Dobrý den,
dokázal byste někdo prosím poradit jak zapojit watchdog přes relé pro účel restartu zařízení? Buďto přes integrované relé v SDS nebo externí.
Děkuji Tomas.
Zapojte relé tak, aby přerušovalo napájení pro hlídané zařízení. Pak už zbývá jen provést konfiguraci SDS (pokud se má použít výchozí funkce IP-watchdogu v SDS), nebo použít vhodný SDS-C program s doplňující inteligencí (co si dokážete sám naprogramovat).