1 Naposledy upravil: nesvara (2011-11-10 14:31:10)

Téma: Jak zapsat do DSD počet impulsů na 1 kWh pokud je to desetinné číslo

Chci použít SDS Macro pro měření energie elektroměru, který je zapojen jako nepřímě měření přes převodové transformátory. 9,09 impulsu na 1 kWh (váha pulsu je 0,11) . Bude toto vůbec možné s tímto zařízením.


Děkuji

2

Re: Jak zapsat do DSD počet impulsů na 1 kWh pokud je to desetinné číslo

zapsat jako 909 a pak výsledek (hodnotu počítadla) zase vynásobit při čtení 100... nebo tak nějak

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: Jak zapsat do DSD počet impulsů na 1 kWh pokud je to desetinné číslo

Díky,
jak jednoduché.

Pokusím se s tím nějak poprat.