Téma: Nefunguje součet S0
Nefunguje mi součet S0 vstupů - http://192.168.1.250/s0.htm?p=8 jsou samé nuly, u jednotlivých vstupů to impulzy počítá. Nevíte někdo co s tím ? Mám něco špatně nastavené ?
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-BIG , SDS-BIG2 » Nefunguje součet S0
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Nefunguje mi součet S0 vstupů - http://192.168.1.250/s0.htm?p=8 jsou samé nuly, u jednotlivých vstupů to impulzy počítá. Nevíte někdo co s tím ? Mám něco špatně nastavené ?
Můžete se více rozepsat o co se jedná ?
Ideálně i screen shot - jak z webu s0.htm, tak i z nastavení pro jednotlivé vstupy.
A kam mám ty screenshoty poslat ? Sem vložit asi nepůjdou.
Dal jsem to na Zoneramu. https://www.zonerama.com/bedrnik/Album/3795707
Už se na to dívám.
Vkládat obrázky by mělo jít i přímo do fóra, ale to je teď nepodstatné.
Takže pokud to tedy chápu, vstup LOGIC-S0 je zapojeny jako S0 vstup, tj. má načítat impulsy.
Je na nich napočítán už nenulový počet impulsů - tento screenshot mi chybí - prosím udělejte ještě screenshot z http://192.168.1.250/pg?p=1 díky.
A přes to že tam tedy je nenulový počet (jak zmiňujete), tak stránka http://192.168.1.250/s0.htm?p=8 ukazuje nuly - je to tak ?
Jen si to snažím přesně upřesnit.
Zkusil jsem si udělat stejnou sestavu hardware a nastavení u sebe.
Tedy vstup LOGIC-S0 jako S0 vstup, se zapnutým tarifním rozdělením.
Výsledek je, že se impulsy načítají, na stránce pg?p=1 jdou vidět, tak samo i na stránce s0.htm?p=8 .
Takže musíme přijít na to, co je problém u vás.
Nepoužíváte vlastní FC program, který by tyto hodnoty (např. omylem) opakovaně nuloval?
Můžete zachytit odpověď na AJAX dotaz "cgi_s0d", který stránka s0.htm pravidelně posílá (co 1 sec), a na který by mělo SDS odpovědět určitým textem.
Záchyt lze provést napr. v prohlížeči Firefox, kdy otevřete danou stránku - zde s0.htm - a zmáčknete F12, čímž se aktivuje nástroj pro ladění webových stránek, tam vyberete záložku "síť" a měl by jste vidět probíhající komunikaci - pokud ne, zmáčkněte F5 pro obnovení stránky - a pokud stále ne, je chyba u vás protože nefunguje síťová komunikace. Jakmile záchyt běži, klikněte na jednu ze zachycených položek myší, a to by mělo zobrazit detaily v práve části okna, kde kliknete na záložku "Odpověd" a tu sem nakopírujte do fóra (samozřejmě je potřeba mít na vstupu LS0 už nějaké impulsy, né nulu, to by nepomohlo).
Screenshoty jsem přidal na Zoneramu.
Žádný program jsem tam nenahrával. Zatím o tom jenom uvažuji. Dá se nějak zjistit, jestli tam něco je ?
Co je také divné, je to, že relé 1 a 2 v pravidelných intervalech procvakává. Když je nastavím na maual off, tak se mi po čase zase nastaví na ovládá Full C.
Posledni prispevek obsahuje dulezitou informaci. Zni to jako by se vam SDS opakovane resetovalo. Mate uvnitr spravne vlozenou baterii? Jaka je hodnota "uptime"? atd.
Jakou baterii ? Mám verzi DIN a dovnitř jsem rozhodně nelezl. Zařízení jsem testoval po koupi na začátku roku, trvale běží od konce července. Zajímavé je, že nemá slot na SD kartu, což by podle všeho mělo mít. Tak nevím jestli se nejedná o nějaký "mezikus".
Jinak impulzy z elektroměrů to počítá přesně ( 4 třífázové ), ale vodoměr mi to počítá skoro o polovinu méně.
Ještě jsem přidal screenshot s tím spínáním relé 2, nastavení je zase na řídí Full C, přestože jsem včera večer nastavoval manual off.
Jak jsem napsal, na 99% dochází u vašeho kusu ke ztrátě konfigurace. Buď je to výpadky napájení, což můžete i sám vyloučit; nebo v důsledku nějakého nárazu (třeba doprava poštou) je tam odpadnutý chip konfigurační paměti (to už jsem také viděl), nebo zkratovaná či vypadnutá baterie (byť je vyndávací, je v pevném držáku, ale pořádná rána s krabicí o zem udělá své) . . .
Takže doporučím, pošlete to na reklamaci, ať vám přijde zpět jiný kousek. To bude asi nejlepší.