1

Téma: [vyřešeno] Chyba v simulátoru SDS-C

Ahoj,
našel jsem chybu v SDS-C simulátoru. Pokud mám čas UP TIME rovný maximální hodnotě 2147483647, tak další hodnota je -2147483648, a pak 1. Ale mělo by se to nulovat. Správně je 2147483647, 0, 1...

Docela mě to potrápilo. Nevím, zda to je i ve FULL-C simulátoru.

2

Re: [vyřešeno] Chyba v simulátoru SDS-C

To je omezení SDS-C, který pracuje pouze s hodnotami 32-bit signed. Více na wiki http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_sysp

3

Re: [vyřešeno] Chyba v simulátoru SDS-C

Chápu, že je hodnota omezena na 32bit signed, ale časovač v simulátoru by neměl být záporný, časovač se při přetečení musí nulovat.

takto by měla vypadat řada s nulou: ...2147483646, 2147483647, 0, 1... 

ale v simulátoru je toto: 2147483646, 2147483647, -2147483648, 1

4

Re: [vyřešeno] Chyba v simulátoru SDS-C

Vyzkoušejte nový SDSC.exe.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

5

Re: [vyřešeno] Chyba v simulátoru SDS-C

Ok, UPTIME se již chová správně, děkuji za úpravu. 

Vyzkouším i nové okno nastavení času, vypadá to slibně.