Téma: spínací hodiny
zdravím , nevíte jak napsat do programu aby se relé seplo v 7.00 a vyplo v 9:00 ?
Už nějakou dobu se na to snažím dojíl ale neůspěšně.
Děkuji za pomoc .
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MICRO (LM) - light(2) E » spínací hodiny
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
zdravím , nevíte jak napsat do programu aby se relé seplo v 7.00 a vyplo v 9:00 ?
Už nějakou dobu se na to snažím dojíl ale neůspěšně.
Děkuji za pomoc .
Zkuste třeba tohle
// Viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_sysp
#define NTP_HODINA sys[8]
#define NTP_STAV sys[37]
// Stav rele 1 je na 231, stav rele 2 na 232 atd
#define RELE_STAV sys[231]
// Zpusob ovladani rele 1 je na 196, zpusob ovladani rele 2 na 197 atd.
#define RELE_OVL sys[196]
init
{
// RELE je olvadano SDS programem
RELE_OVL = 2;
}
main
{
if (NTP_STAV == 1) {
if ( NTP_HODINA == 7 || NTP_HODINA == 8 ) {
// pokud je 7:00 az 8:59 nastave RELE 1 na sepnuto
RELE_STAV = 1;
} else {
// jinak na Vypnuto
RELE_STAV = 0;
}
}
}