Téma: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:

Dobrý den:
používáme následující firmware: Toto je verze hw SoC-ARM REV1 100Mbit DF9, ze dne 10.8.2017.

Po uzamčení vyhledaných teploměrů na sběrnici B:, když přidám (změním) teploměr a dám znovu vyhledat, tak mi teploměry z uzamčených pozic zmizí a objeví se v pozicích nepoužitých. Co s tím?
Na sběrnici A: to funguje jak má, tam se zamčené teploměry nikam nestěhují. Těch SDS MACRO mám několik a chová se to všude stejně...
Petr Krátký

2

Re: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:

Kolik a jaké teploměry na sběrnici B máte ?
Můžete to v jednoduchosti sepstat a dát sem do fóra (obsah sběrnice B).

Uzamčené pozice by se neměli měnit nebo přesunout se někam jinam, to co popisujete není správné chování.

Každopádně zkuste nový FW (dnes vydán, popř. novější verze tak jak budou vydávány), mělo by to tam už být ošetřeno.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:

Nový firmware z 12.3.2018 tento problém vyřešil. Teploměry jdou na větvi B korektně uzamykat. Děkujeme. :-) Ještě je tam drobná chyba a to, když smažu celý název (políčko zůstane prázdné, teploměr chci úplně odstranit) u teploměru na větvi B, tak zmizí název teploměru na větvi A. Petr Krátký

4

Re: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:

Opraveno pro MACRO ve FW. Zkuste.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

5 Naposledy upravil: Petr Krátký (2018-03-28 15:11:19)

Re: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:

U firmware z 27.3.2018 se tato chyba neobjevila, název teploměru lze smazat a neovlivní to teploměr na větvi A. Vypadá to dobře. Děkuji
Petr Krátký - OnSite Power