1

Téma: Čidlo osvitu B+B

Ahoj, potřeboval bych nastavit senzor osvitu. Je to jednoduché, ale nikde jsem nenašel návod, kde vygenerovat tu regresní rovnici. Můžete mi ji prosím poslat?

měří to 0-100 000lux
na základě napětí 0-10V DC

Odkaz na senzor: https://www.conrad.cz/senzor-osvetleni-s-mericim-prevodnikem-b-b-thermotechnik-lifue-0-10-v-600-nm-ip65.k507908

Díky!

2

Re: Čidlo osvitu B+B

vita napsal:

Ahoj, potřeboval bych nastavit senzor osvitu. Je to jednoduché, ale nikde jsem nenašel návod, kde vygenerovat tu regresní rovnici. Můžete mi ji prosím poslat?

měří to 0-100 000lux
na základě napětí 0-10V DC

Odkaz na senzor: https://www.conrad.cz/senzor-osvetleni-s-mericim-prevodnikem-b-b-thermotechnik-lifue-0-10-v-600-nm-ip65.k507908

Díky!

Tak nic, smažte to prosím, už jsem vypočet.

V

3

Re: Čidlo osvitu B+B

Postup kalibrace AD vstupů pro SDS druhé produktové řady je zde:
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/BIG_a_STSW_kalibrace_AD

Nastavení parametrů Fx je potřeba vypočítat, prakticky podle vlastní potřeby.
K tomu se používá FULLC.exe, kde se otevře okno "A/D Calibration" (z hlavní nabídky).
Potom se buď dá načíst CSV soubor (pokud už to je připravené),
nebo ručně zadat (tlačítko "Add Row" přidá řádek do tabulky, kam se pak zapíše správný pár hodnot).
Zadává se očekávaná digitální hodnota z A/D převodu (sloupec "RAW"), a jí odpovídající číselná hodnota, kterou má SDS ukazovat (sloupec "Measured Value").
Čím více řádků se vyplní, tím bude výpočet přesnější.
Pak stačí zmáčknout tlačítko "Compute" a z textu dole v okně opsat jednotlivé koeficienty Fx (ty se zapíší do nastavení SDS).

Jednotlivé páry, tedy vzájemné hodnoty RAW a Value, si musí uživatel určit sám.
Prakticky se to dělá tak, že se na A/D vstup modulu SDS přivede známé napětí, které odpovídá nějaké známé hodnotě výsledku (např. pro čidlo teploty, se různě mění teplota čidla na různé známé hodnoty, a pro každou takovou se odečte surová hodnota z A/D převodu - a tyto dvě související čísla se vždy zapíší do zmíněné tabulky).

Takto lze kalibrovat A/D vstup na prakticky jakýkoliv způsob zobrazní fyzikální hodnoty, jakou uživatele požaduje.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4

Re: Čidlo osvitu B+B

Zdravím, díky moc za vyčerpávající odpověď. Už se mi to snad povedlo nastavit. Divné je, že podle kalibrační tabulky

http://wiki.merenienergie.cz/index.php/BIG_a_STSW_kalibrace_AD

by 10V, které dává čidlo při max osvitu mělo mít raw 1229. Vrtalo mi hlavou, proč je osvit jen 44k luxu, když na to pálí slunce a mělo by být minimálně 100k luxů. Tak jsem vzal elektroměr a na výstupu z čidla bylo přesně 10V. Raw se ukazovalo 543. Není to tak, že by tohle číslo mělo být stejné pro všechny SDS small? Je třeba to vždycky kalibrovat tak, že se do vstupu pustí přesné napětí a zapíše raw. To bych čekal, že udělá někdo ve výrobě. Je tam napsáno, že že pro SDS small bude tabulka doplněna, překvapuje mě ale, že se to tolik liší...

V

5

Re: Čidlo osvitu B+B

SDS BIG a SMALL mají jiné zapojení napěťových děličů (91k/10k respektive 120k/100k) a tím také jiné maximální rozsahy a rozlišení atd. .
Ideálně provést si kalibraci vlastními silami, všechny výpočty udělá program (EXE).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !