Téma: IO6 - chyby teplomeru

Dobrý den,
používám originál teploměry (1x čidlo s redukcí 1wire průběžné a čidlo 1wire zapouzdřené - 10m) k měření vnitřní a venkovní teploty. Podle rozdílu spínám 2 výstupy k ovládání stykačů ventilace.

Při spuštění vše funguje jak má. Občas teplotní čidla spadnou na 0 st. s chybou 16. V seznamu teplotních čidel je u obou hodnota 0.00 st., u jednoho stav OK a u druhého nelze začít převod (tak jak se teploty načítají).

Pomůže až odpojení napájení a vydrží to tak 1 den.

Nemáte nějaký nápad kde hledat problém. Jsou to nová čidla bez zjevného poškození a když fungují měří správně.
Léta používám několik dalších IO6 s vlastní sběrnicí bez problémů.

Děkuji za jakýkoliv nápad.

2

Re: IO6 - chyby teplomeru

Nejspíše vadné čidla.
Také zkuste prověřit kabely a konektory, i když na pohled vypadají OK, může tam být problém - a je jednoduché to vyloučit:
změřte přímo na samotných pinech teploměrů napětí (musí tam být napájecí napětí, a také správné napětí na datovém vodiči, vše proti GND vývodu čidla). Prověřte i kontinuitu všech tří drátů mezi vývody čidla a (ideálně) vnitřkem SDS.