1

Téma: dotaz k SDS_LOG

Využívám relativně volný čas k bádání nad SDS ( mám 2x mikro light E, jak už bylo uvedno v dřívějších příspěvcích.
Chtěl jsem si ověřit podezření, které mám už několik let, kdy pravidelně dochází k výpadkům komunikace
s eportálem.měření energie.cz kolem druhé hodiny ranní. Zkusil jsem zprovoznit nabízený SDS_log program a to tak, že jsem jej cvičně vložil do C programu těsně před sekci odesílání dat na portál.  Na lokálním serveru s ASUS EEE to funguje, jen jsem narazil na problém, že formát dat se liší při opakovaných spuštěních - viz výpis dále:

S0    ARCHIV    06.04.2020    SDSLOG    0.0               
cas    i1t0    i1t1    i2t0    i2t1    i3t0    i3t1    i4t0    i4t1
    imp    imp    imp    imp    imp    imp    imp    imp
10:46:25    450023    0    28156241    0    3669675    0       
11:01:28    450032    0    28156300    0    3669694    0       
11:16:31    450034    0    28156357    0    3669695    0       
11:31:34    450035    0    28156420    0    3669699    0       
11:46:36    450035    0    28156482    0    3669702    0       
12:01:39    450037    0    28156537    0    3669705    0       
12:16:41    450039    0    28156731    0    3669709    0       


12:55:46    PM    450057    0    28156940    0    3669731    0   
01:10:48    PM    450059    0    28156997    0    3669732    0   
01:25:51    PM    450060    0    28157051    0    3669734    0   
01:40:53    PM    450063    0    28157106    0    3669738    0   
01:55:56    PM    450085    0    28157153    0    3669740    0   

Nevím, zda se čas bere z odeslaných dat nebo z lokálního počítače, na měmž je program spuštěn, a co ovlivňuje formát dat, (přímo, AM, PM) nebo kde se to dá nastavit. Nenapadá někoho ze zkušených programátorů či autora programu SDS_LOG, jak to sjednotit?
Jen tak mimochodem, po dvou dnech provozu je jasné, že problém s chybějícími daty a chybou komunikace je na serveru, jak jsem předpokládal, log z SDS_LOG je v pořádku a kompletní.

2

Re: dotaz k SDS_LOG

Zdrojový kód pro SDS_LOG by měl být ke stažení na wiki, takže se lze podívat tam.

Současně už tam musí být vidět v tom odesílaní do logu, jaká data se tam dávají (je tam odesílán i sys[] s časem ?).

Výpadky na straně serveru - zkuste reklamovat u výrobce, email je info@onlinetechnology.cz (i když, portál je provozován zadarmo, takže je otázka co s tím bude, navíc poskytovatel serveru nedává moc vysokou uptime garanci... vše je o nákladech).
Proto doporučím zkuste si zprovoznit vlastní portál (nebo např. svoje rPi kam si dáte InfluxDB a Grafana).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !