Stále čekám až mi to konkrétní osoba pošle, abych to mohl předat dál.
Nicméně, mělo by stačit použít (a jemně upravit) příklad ze
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/MODBUS_TCP
(je uveden ke konci stránky)
Detaily jak se přes ten modbus-tcp bavit uvádí výrobce
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
- hodnota UID pro Victron výrobky je typicky 100 (ale záleží na specifickém výrobku)
- všechny hodnoty co jsou v zájmu, jsou dostupné v Registrech
- pro čtení hodnot z Registrů lze použít modbus-tcp, specificky funkci 3 (ReadHoldingRegisters)
- jednotlivé registry jsou popsány v uvedeném XLS
- jejich číselný význam (samotná hodnota) je potřeba správně interpretovat (typicky dělit 10, je to vždy v poznámce v tom XLS)
Pokud to nefunguje, tak je chyba obecně typicky vždy v použití nesprávných hodnot (UID, číslo registru).