Téma: Jak se načítají z user.htm data z SDS?
Zdravím,
dají se načítat z user.htm přímo data z SDS?
Díky za pomoc.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MINI (ST) » Jak se načítají z user.htm data z SDS?
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Zdravím,
dají se načítat z user.htm přímo data z SDS?
Díky za pomoc.
ano
A prozradíš jak? Doufám, že když je stránka user.htm přímo součástí SDS, nemusí se to hnát přes XML HttpRequest(), nebo snad ano? Díky
Nejsnazší způsob je podívat se, jak to dělá webová administrace SDS samotného. Hned první stránka, je dobrým celým příkladem.
Dále, jde o to, jaká data je potřeba zpracovávat. Prakticky všechna se dají získat ze sys[], ram[], share[] položek (tímto lze udělat obousměrnou komunikaci mezi vlastním programem a uživatelskou stránkou).
Návody jsou na wiki, odkazy:
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDSC_variable_control
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS_1stProd_M2M_pages
Uživatelská webová stránka si pak přes ajaxový http request data stáhne a zpracuje, viz zmíněné příklady. Mimochodem, tady na fóru je v příspěvcích řada celých příkladů, může být dobré se na to podívat.
Díky
Jak znova spustit program jsem tam nenašel. Existuje vůbec možnost jak restartovat program nebo HW (mluvím o restartu, ne o resetu) pouze pomocí příkazu?
Co to znamená "znovu spustit program" ?
Program který je v SDS nahraný se provádi neustále dokola (když dojde na konec main() tak se main zavolá znovu).
"Restart" programu lze provést jeho novým nahráním přes SDSC EXE aplikaci.
Nebo lze využít SDS-C funkci pro watchdog sds-c programu, viz wiki.
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MINI (ST) » Jak se načítají z user.htm data z SDS?