Spojil jste to jen na krátký okamžik nebo trvale (a nechal to spojené) a šel se podívat ?
Podle výpisu to vypadá jen na krátký okamžik (SDS vidělo jeden puls dlouhý 38 milisekund).
Doba bez impulsu (DBI) a Doba mezi impulsy (DMI) je cca 308 sekund, takže jste zřejmě udělal jen jeden kratičký puls.
Pomůže tohle v hledání chyby ?
Zkuste vodiče S0 u elektroměru zkratovat na trvalo. Na webovém rozhraní musíte vidět že daný OPTO vstup v SDS je trvale aktivní (ON) a ve stavu pro daný S0 vstup bude SM = 2 (probíhá impuls) a doba DI (délka impulsu) musí neustále růst.
Pokud tohle neuvidíte, tak je problém někde v HW - vedení, nebo spálený opto vstup...
Jaké napětí naměříte na vodičích u elektroměru, které se připojují na jeho svorky S0+ a S0- ? a to jak odpojené od elektroměru, tak připojené k elektroměru (hodnoty by se neměly lišit).
Mělo by tam být cca napětí kterým celou S0 smyčku napájíte.
Máte to vůbec zapojené jak je popsáno zde: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/S0_algoritmus ?