1 Naposledy upravil: soami (2021-04-13 20:33:46)

Téma: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot

Na Macro se mi kladné teploty vyhodnocují záporně. Tzn. skutečná teplota je kladná a tu vidím přes www Macro, ale v sys jsou teploty záporně. Je to pouze při teplotách cca 0 až +1st (0 až 100). Zjistil jsem to náhodně, jelikož 1 akci mám vázanou na teplotu > +0,5st. Ačkoliv taková teplota byla - reálně, i přes www stránku Macro, tak se akce nespouštěla. V get_sys jsem pak viděl hodnoty záporně - viz obrázky níže. Poslední FW, ale dělalo to i dříve, jen jsem nevěděl důvod a hledal chybu v SDS-C programu. Ta akce s podmínkou sys[317]>50 se většinou s velkým zpožděním (30-60sek) spustí, takže to chybné vyhodnocení není trvalé.
Kde může být problém?

https://i.ibb.co/ZfvsLw0/SDS-teploty.png /
https://i.ibb.co/3dX0639/sys-teploty.png

2

Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot

Prosím více informací.

Jaké sys ? při jaké teplotě tzn. při 0 až +1 degC nebo 25degC ? atd.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot

Konkrétně se jedná o čidla sys[317] a sys[318]. Ostatní čidla  se v teplotním rozsahu 0-+1st nepohybují/nepohybovala a nevstupují do podmínek programu, takže tam nevím.

https://i.ibb.co/kGznHrt/SDS-teploty.png
https://i.ibb.co/ZXsh4jp/sys-teploty.png

4

Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot

A odkud je ten druhý obrázek, jak je získán ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

5

Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot

To je standardní výpis přes 192.168.1.250/get_sys[310]?rn=10

6

Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot

Nový FW to bude mít opraveno, detaily viz https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7261#p7261

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

7

Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot

Četl jsem, díky. Byl jsem přesvědčený, že je chyba byla obráceně. Ale je to tak, chybějící "-" v zobrazení. Aktuálně ověřeno na Macro ST.  Podstatné je, že v sys je a bylo správně.