1

Téma: Měření vlhkosti pomocí jiných senzorů než Honeywell

Máte někdo zkušenosti s měřením vlhkosti pomocí jiných senzorů, než pomocí čidla Honeywell? Narazil jsem na tyto čidla, tak by mě zajímalo, jestli by se daly použít: AM2320 příp. DHT22.

2

Re: Měření vlhkosti pomocí jiných senzorů než Honeywell

Tyto čidla na sds nepůjdou přímo, mají totiž svou sběrnici I2C nebo podobnou 1-wire. Musel by se použít převodník na UART, RS232 apod. Momentálně lze použít jen čidla s analogovým výstupem.

3

Re: Měření vlhkosti pomocí jiných senzorů než Honeywell

Hledej, psal jsem zde o tom ;-)

Sds Macro

4

Re: Měření vlhkosti pomocí jiných senzorů než Honeywell

Lze na SDS big 128 připojit vlhkostní čidlo pro 1Wire (sys[800] až sys[831]) tak jako u SDS micro?
Senzor teploty a vlhkosti 1WIRE nabízený LazNet s.r.o.

5

Re: Měření vlhkosti pomocí jiných senzorů než Honeywell

Ano, https://wiki.merenienergie.cz/subdom/wi … DS_1W_T-RH (eshop: https://www.onlinetechnology.cz/eshop/z … -1wire-sds), lze připojit na všechna existující SDS (pokud mají aktuální firmware).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !