Hodnoty k dispozici jsou na příslušných sys[] položkách, viz seznam.
Pro výpočet průtoku je vhodné použít vodoměr s dostatečným počtem impulsů na litr, ať se dá dosáhnou vhodné přesnosti údajů, které pak budou vstupovat.
Obecně vhodnejší bude nahradit vodoměr přímo kalibrovaným kalorimetrem, buď s výstupem na S0, nebo RS485. Toto už zde řada jiných uživatelů SDS realizovala, je toho ve fóru docela dost, je to potřeba prohledat.
V případě použití vodoměru to také lze, ale je potřeba ještě měřit teploty na dvou bodech (v podstatě pomocí SDS replikace přímo funkce průtokového kalorimetru, který to také tak dělá). Ale jak píšu, pokud se nechcete drbat s kalibrací, je vhodnější k SDS připojit přímo kalorimetr, a v SDS jen dokočit výpočet COP.
Inspirujte se zde : https://www.nesvara.cz/topeni/
je zde využito SDS + kalorimetr B12 ,
detaily k zapojení na SDS např. zde https://www.nesvara.cz/topeni/dokumenty/2647_navod-k-obsluze-b12-vi_2.pdf