1

Téma: funkcnost 1 wire sbernice SDS Micro LM po update 2025

ve svem zarizeni SDS Micro LM  mam FW  z 1.7.2022 a vse pro me pozadavky pracuje, nechal jsem se zlakat po mnohal letech novym FW z 15.11.2025 a zjistil jsem ze sbernice 1wire  vykazuje znacnou chybovost na nekterych cidlech. Predpokladam ze se delala nejaka uprava pro funkci neoriginalnich cidel ? nebo jaky vyznam ma menit casovani na sbernici ?

mam zapojeno cca 13 cidel, zakoupenych spolecne v roce 2012 a az do tohoto update vsechny fungovaly normalne.

vratil jsem se zpatky k predeslemu FW a vse zase funguje,kde je chyba ?

Honza

2

Re: funkcnost 1 wire sbernice SDS Micro LM po update 2025

Dobrý den, ve firmware pro SDS první řady (tedy LM a další) došlo ve vydání ze 4.8.2022 k úpravě (opravě a doplnění) chování při práci se 1W sběrnici. Jedním z tehdejších důvodů byla právě i zlepšení čtení z counterfeit čidel, ale obecně došlo k úpravě vrcholového chování (to bylo nezbytné pro správnu funkci jiných 1W chipů na sběrnici, než jen DS18B20 apod., které jsou svá samostatná volná kategorie), nedošlo ke změně low-level komunikace samotné (časování).

Pokud se vám to ale naopak zhoršilo, tak je otázka, co s tím dělat.
Aktuální firmware dělá věci správně, tak jak by měl, a je dokonce v některých ohledech i více benevolentní (tam kde může) než specifikace, aby s tím fungovali i ta neoriginální čidla, co specifikaci úplně nedodržují. Specificky, změny nejsou v bitovém časování sběrnice, ale v tom, jak se komunikuje (přenášená data samotné, odolnost proti chybám, určitá benevolence pro falešná čidla atd.).
Nasazené je to na několika tisících čidel a funguje to.
Proto bude potřeba zaměřit se, na všechny důvody, proč může být problém.
Na jednu stranu, použití starého firmware, který měl nějaké chování vůči čidlům, přičemž s ním ta konkrétní sběrnice/čidla fungují, může také ukazovat, na problém ve sběrnici samotné (např. nevhodné zapojení, kabel, odbočky a konektory, topologie hvězda/za sebou, problém u napájení čidel).
Doporučím úplný rescan sběrnice, pak prověření jejího zapojení, změřit jaká jsou napětí na přímo na pinech každého čidla.
Nejčastěji je problém v nedostatečném napájení čidel (přímo u čidla), a to právě způsobuje takové popsané problémy.
Nový firmware s čidly komunikuje o dost častěji, a těm pak napájení nemusí stačit.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: funkcnost 1 wire sbernice SDS Micro LM po update 2025

dekuji za reakci, nemam ambice toto chovani uplne resit, chystam vymenu SDS micro za novejsi, tedy  predpokladam ze 1wire uz je napajena 5V a tyto problemy budou mensi.
Ciste technicky  je mi jasne ze zapojeni a napajeni cidel 3,3V bude trochu problematicke. Ja mam cidla zapojeny prisne liniove, kde u kazdeho cidla je na napajeni  kondenzator M22 a a u nekterych cidel i transil (10V). Pripojil jsem na sbernici  log analyzator a vidim ze jste sbernici opravdu zrychlili ( coz uplne nevidim jako krok vpred) , cimz tu energii ze sbernice omezujete, take vidim zmeny v logice volani prevodu teplot (44),coz zase  mou situaci mirme zhorsi. Vyzkousel jsem vymenit cidla .ktera jsou v novem FW problematicka a problem se presunul na jina cidla a s jinou frekvenci poruch. tedy konkretni cidla jsou v tom nevinne. Pri zvyseni napajeni cidel na 5V  ( samozrejmne se zapojenim upinacich diod do signalu 1wire) se situace prudce zlepsi ( chyba jen cca co 10 minut) a taky  zvyseni kapacity kondenzatoru u cidel to dale zlepsuje. 
Dle meho nazoru asi jak pisete opravdu vadi zrychlene cteni ( snizeni kapacity napajeni sbernice,kratsi cas pro dobiti kondenzatoru), mozna by tato hodnota mohla byt nastavitelna . Taky je otazka jestli toto docasne ztraceni hodnoty uzivatelum vadi, tem co koukaji jen na portal se to asi nestane.
Honza