Rezistory pouzdro 0207 na pozicích R6, R7, R8 a R9 mají být 62k.
Každopádně, můžete si to změnit na hodnotu 3k, ovšem pozor zátěžovací impedance pak bude 3+3 = 6k Ohm, aby to ten sensor unesl (předpokládám nějaký ACS712 nebo podobný). Pro ACS712 je minimální zatěžovací impedance 4k7 (viz datasheet), což je hodně blízko u těchto 6k. Lepší by bylo mít tu impedanci několikrát vyšší - jinak dojde k ovlivnění výstupního OZ uvnitř měřícího chipu.
U těchto sensorů pozor, pŕedstava že "nula" (pro proud 0A) bude přesně 2.5V (nebo zkrátka Vcc sensoru / 2) je nesprávná. Obvykle je to zdroj velkého překvapení pro mnoho uživatelů. Ta chyba je tam obrovská.
Moderní verze těchto sensorů už proto mají extra druhý výstup (pro druhý AD převodník) kde je aktuální napětí této "nuly".
Ty původní verze mají ale jen jeden výstup, a tu nulu je pak obtížné získat (protože cestuje s teplotou a okolním magnetickým polem, jediná skutečná cesta je dostat to z toho sensoru zevnitř = koupit si takový, který s tímto už počítá).
Občas jsou pokusy dát si externí dělič 1/2 na Vcc sensoru a ten měřit, ale ani to nefunguje dobře, protože vliv má nejen kolísání Vcc sensoru, ale i teplota chipu, okolí (magnetické pole, kovové prvky) atd.
A poslední drobek, zkontrolujte si zapojení sensorového chipu na té destičce kterou chcete koupit. Jestli odpovídá požadavkům v datasheetu (RC filtr na výstupu, použití Cfilt, atd.).
Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !