Téma: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/
Jak připojím měření odporů na AD ? Např. 100 ohmů až 10 kohm ??? Stačí odporem na + napájení ? 12 V ?
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS periferie » Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Jak připojím měření odporů na AD ? Např. 100 ohmů až 10 kohm ??? Stačí odporem na + napájení ? 12 V ?
Vidím, že v oboru elektro moc kovaný nejste, takže to zkusím trošku jiným způsobem. Jde o to, že micro ale prakticky jakýkoli "multimetr" je ve své podstatě voltmetr v řádu milivolt s vysokým vstupním odporem daným jeho konstrukcí. V momentě, kdy na něj připojítě "nějaký" odpor k napájení a vstupu tak buď ulétně ručička nebo digitál shoří - modul měl natolik velký vnitřní odpor, že na vašem rezistoru nedokázal udělat natolik markantní úbytek napěti.. aby za oním rezistorem spadlo třeba na 200mV, nebo klidně ty 3V u micra macra a spol.. takže je potřeba ještě pár udělátek pro různá měření.. nejjednodušším vysvětlením bude stařičký návod ke stavbě multimetru.. zkusím pohledat.. jde o to že se vezme milivoltmetr, či voltmetr, který měl jistou základní citlivost - stějně jako micro a spol, a aby se z něj dal udělat multimetr, ampérmetr, nebo ohmmetr bylo potřeba udělat pár "serepetiček" kolem..
Výpočtová a teretická část mi nikdy nešla
Na ty odpory dám konkrétní případ ...
Chci připojit TOHLE (zkrácená verze)
... asi 10-15 odporů, na hodnotě nezáleží (dle SDS), myslím že se tomu říká odporová dekáda.
Vždy bude sepnutý pouze jeden odpor a tu hodnotu už zpracuji ...
Dík
No to je jiná, tak pak jednoduše dat do série ještě jeden odpor, a na něm snímat úbytek, toto šecko klidně připojit na napájení akorát poštelovat tak, aby tím netekl zbytěčně veliký proud..není to tak složité jak to vypadá
Nějak tak jsem to myslel ale neměl jsem jistotu
AD v DINu měří až 30V, takže bych připojil, střelím, 1k na stranu spínačů, ten na +12V přímo z napájení SDS.
Vývod z odporů připojím přímo na AD. Tam bych pro testy nechal těch 100 ohmů.
Správně ?
zkus to nakreslit...v podstatě to bude odporový dělič..
zkus to nakreslit...v podstatě to bude odporový dělič..
Nějak takhle ???
Přímo na AD0 ... to plus tam nepatří ... a +12 je napájení SDS ... hodnoty jsou od pasu
ale prdlačku.. nějak takhle.. to co jsi poslal je jenom pár podporů za sebou na kterých se úbytek při vnitřním odporu macra prakticky neuplatní... takže výpočet online třeba zde http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp a upravené schéma zde http://img580.imageshack.us/img580/6875/delic.png
ale prdlačku.. nějak takhle.. to co jsi poslal je jenom pár podporů za sebou na kterých se úbytek při vnitřním odporu macra prakticky neuplatní... takže výpočet online třeba zde http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp a upravené schéma zde http://img580.imageshack.us/img580/6875/delic.png
Jsem si myslel že by tam něco mělo jít i na zem ....
Dík !!!!!
s těma odporama samozřejmě můžeš libovolně hýbat.. resp zkus hýbat s těma jednotlivýma..ten 2k tam můžeš nechat..případně při delším drátu zmenšit - a těma zbývajícíma v podstatě měníš proud - tím pádem úbytek na tom prvním který naměříš.. ty zbylé můžou být ve výsledku taky větší než ten první.. prostě laboruj / sázej do té online kalkulačky a hned vidíš, na čem si..
s těma odporama samozřejmě můžeš libovolně hýbat.. resp zkus hýbat s těma jednotlivýma..ten 2k tam můžeš nechat..případně při delším drátu zmenšit - a těma zbývajícíma v podstatě měníš proud - tím pádem úbytek na tom prvním který naměříš.. ty zbylé můžou být ve výsledku taky větší než ten první.. prostě laboruj / sázej do té online kalkulačky a hned vidíš, na čem si..
Jasně, chápu že to bude laborování Zkouším i OnLine silumátor , s tím už mám nějaké zkušenosti ... Pak tady hodím výsledky pokusů
no laborování, ona je to jenom klasická fyzika..akorát si musíš někde napsat jaká hodnota napětí na prvním odporu sedí k jakému seplému kontaktu..resp jejich kombinaci..
Hotové řešení bude použito na měření výšky hladiny (studna) od 30cm do 170cm s rozlišením 10cm.
Odpory i jazyčk.relé bude uloženo a zataveno v plast. instalatérské trubce. Dutý plovák z laminátu a v něm magnety ze starých HDD do trojuhelníku. Vzhledem k počasí budu HW řešit až na jaro, pak přidám i fotky. Zatím je to odzkoušeno na stole v drátovém provedení a funguje ! Časem doplním i software.
Zapojení
Tabulka výpočtů
Online výpočet na webu ... hrnous dík ! Pomohlo