1 Naposledy upravil: TiborTeam (2012-01-30 19:43:05)

Téma: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

Jak připojím měření odporů na AD ? Např. 100 ohmů až 10 kohm ??? Stačí odporem na + napájení ?  12 V ?

SDS micro DIN - firmware 8.7.2014, SDS micro DIN - firmware Beta xx.x.2014
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)

2

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

Vidím, že v oboru elektro moc kovaný nejste, takže to zkusím trošku jiným způsobem. Jde o to, že micro ale prakticky jakýkoli "multimetr" je ve své podstatě voltmetr v řádu milivolt s vysokým vstupním odporem daným jeho konstrukcí. V momentě, kdy na něj připojítě "nějaký" odpor k napájení a vstupu tak buď ulétně ručička nebo digitál shoří - modul měl natolik velký vnitřní odpor, že na vašem rezistoru nedokázal udělat natolik markantní úbytek napěti.. aby za oním rezistorem spadlo třeba na 200mV, nebo klidně ty 3V u micra macra a spol.. takže je potřeba ještě pár udělátek pro různá měření.. nejjednodušším vysvětlením bude stařičký návod ke stavbě multimetru.. zkusím pohledat.. jde o to že se vezme milivoltmetr, či voltmetr, který měl jistou základní citlivost - stějně jako micro a spol, a aby se z něj dal udělat multimetr, ampérmetr, nebo ohmmetr bylo potřeba udělat pár "serepetiček" kolem..

3

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

Výpočtová a teretická část mi nikdy nešla smile
Na ty odpory dám konkrétní případ ...
Chci připojit TOHLE (zkrácená verze)
... asi 10-15 odporů, na hodnotě nezáleží (dle SDS), myslím že se tomu říká odporová dekáda.
Vždy bude sepnutý pouze jeden odpor a tu hodnotu už zpracuji ...

Dík smile

SDS micro DIN - firmware 8.7.2014, SDS micro DIN - firmware Beta xx.x.2014
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)

4

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

No to je jiná, tak pak jednoduše dat do série ještě jeden odpor, a na něm snímat úbytek, toto šecko klidně připojit na napájení akorát poštelovat tak, aby tím netekl zbytěčně veliký proud..není to tak složité jak to vypadá

5

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

Nějak tak jsem to myslel ale neměl jsem jistotu smile
AD v DINu měří až 30V, takže bych připojil, střelím, 1k na stranu spínačů, ten na +12V přímo z napájení SDS.
Vývod z odporů připojím přímo na AD. Tam bych pro testy nechal těch 100 ohmů.
Správně ? tongue

SDS micro DIN - firmware 8.7.2014, SDS micro DIN - firmware Beta xx.x.2014
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)

6

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

zkus to nakreslit...v podstatě to bude odporový dělič..

7

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

hrnous napsal:

zkus to nakreslit...v podstatě to bude odporový dělič..

Nějak takhle ???
Přímo na AD0 ... to plus tam nepatří ... a +12 je napájení SDS ... hodnoty jsou od pasu smile

SDS micro DIN - firmware 8.7.2014, SDS micro DIN - firmware Beta xx.x.2014
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)

8

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

ale prdlačku.. nějak takhle.. to co jsi poslal je jenom pár podporů za sebou na kterých se úbytek při vnitřním odporu macra prakticky neuplatní... takže výpočet online třeba zde http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp a upravené schéma zde http://img580.imageshack.us/img580/6875/delic.png

9

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

hrnous napsal:

ale prdlačku.. nějak takhle.. to co jsi poslal je jenom pár podporů za sebou na kterých se úbytek při vnitřním odporu macra prakticky neuplatní... takže výpočet online třeba zde http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp a upravené schéma zde http://img580.imageshack.us/img580/6875/delic.png

Jsem si myslel že by tam něco mělo jít i na zem .... tongue
Dík !!!!!

SDS micro DIN - firmware 8.7.2014, SDS micro DIN - firmware Beta xx.x.2014
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)

10

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

s těma odporama samozřejmě můžeš libovolně hýbat.. resp zkus hýbat s těma jednotlivýma..ten 2k tam můžeš nechat..případně při delším drátu zmenšit - a těma zbývajícíma v podstatě měníš proud - tím pádem úbytek na tom prvním který naměříš.. ty zbylé můžou být ve výsledku taky větší než ten první.. prostě laboruj / sázej do té online kalkulačky a hned vidíš, na čem si..

11

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

hrnous napsal:

s těma odporama samozřejmě můžeš libovolně hýbat.. resp zkus hýbat s těma jednotlivýma..ten 2k tam můžeš nechat..případně při delším drátu zmenšit - a těma zbývajícíma v podstatě měníš proud - tím pádem úbytek na tom prvním který naměříš.. ty zbylé můžou být ve výsledku taky větší než ten první.. prostě laboruj / sázej do té online kalkulačky a hned vidíš, na čem si..

Jasně, chápu že to bude laborování smile Zkouším i OnLine silumátor , s tím už mám nějaké zkušenosti ... Pak tady hodím výsledky pokusů tongue

SDS micro DIN - firmware 8.7.2014, SDS micro DIN - firmware Beta xx.x.2014
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)

12

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

no laborování, ona je to jenom klasická fyzika..akorát si musíš někde napsat jaká hodnota napětí na prvním odporu sedí k jakému seplému kontaktu..resp jejich kombinaci..

13

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

Hotové řešení bude použito na měření výšky hladiny (studna) od 30cm do 170cm s rozlišením 10cm.
Odpory i jazyčk.relé bude uloženo a zataveno v plast. instalatérské trubce. Dutý plovák z laminátu a v něm magnety ze starých HDD do trojuhelníku. Vzhledem k počasí budu HW řešit až na jaro, pak přidám i fotky. Zatím je to odzkoušeno na stole v drátovém provedení a funguje ! Časem doplním i software.
Zapojení
Tabulka výpočtů
Online výpočet na webu ... hrnous dík ! Pomohlo smile

SDS micro DIN - firmware 8.7.2014, SDS micro DIN - firmware Beta xx.x.2014
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)

14

Re: Měření odporu na AD /měření výšky hladiny/

Nz.. od toho jsme všichni tady!