Kterýkoliv z S0 vstupů lze snadno vyzkoušet, zda-li funguje správně.
SDS MACRO má čtyři vnitřeně napájené vstupy určené k přímému připojení S0 výstupů z měričů (elektroměr atd.), a pak další čtyři univerzální vnitřně nenapájené vstupy (lze je také použít na tyto účely, ale je to už pak složitější, je potřeba použít vhodný rezistor).
Zkušenosti s přesností měření jsou takové, že to měří přesně (nevynechává ani nepřidává impulsy). Pokud však něco takového vidíte, pak je více možností:
- indukce impulsů do propojovacího vedení (i když má jen 1m, je to možné), lze to řešit vhodným zapojením (viz dále)
- špatně nastavená impulsní konstanta (i když je na elektroměru napsáno 800 imp/kWh, může být naprogramován jinak)
- vícefázový elektroměr, který přepíná jeden impulsní výstup k různým fázím (nevhodně naprogramovaný elektroměr)
- a určitě něco dalšího co si teď nevzpomenu.
Proveďte tedy nejprve zkoušku vašeho SDS MACRO. Nastavte si jeden z S0 vstupů (jeden z těch co jsou na straně kde je Ethernetový konektor) a vynulujte si počítadlo pro tento vstup na webu zařízení SDS.
Když pak spojíte ručně konkrétní svorky odpovídající tomuto vstupu, musí naskočit několik impulsů (nepovede se vám jeden, budou tam zákmity). Tím se ověří, že vstup vůbec funguje. Následně připojte elektroměr, a na jeho výstup nějakou známou zátěž (ideálně nějaké světlo, 100W žárovku). Je pak snadné vědět, kolik impulsů se má načíst např. za 1 minutu - takže to zapnětě na 1 minutu, a zkontrolujte, kolik impulsů se načetlo. Musí to odpovídat.
Ten plynový kontakt to je obvykle jen jazýčkový kontakt, nepředpokládám že v tom bude nějaká další elektronika.
Otestujte to přiložením magnetu ke kontaktu, když současně připojíte výstupy na multimetr s písk-testem.
S0 se typicky zapojuje tak, že S0+ svorka na SDS MACRO se zapojí na S0+ svorku elektroměru, tak samo pro S0- svorky. Je potřebné dodržet + a - a nepřehodit to !
Pokud se ukáže, že dochází k indukci falešných impulsů, je potřeba provést vlastní, mírně složitější zapojení.
Z (+) svorky zdroje na na anodu LED optočlenu (tj. tam jak je v obrázku nakreslen rezistor 2k).
Katodu LED optočlenu spojte na (S0+) elektroměru.
Svorku (S0-) elektroměru spojte na (-) svorku zdroje (taky označena jako GND).
Tímto zapojením (zdroj plus > optočlen v SDS > elektroměr > zdroj mínus) se zaručí, že indukované napětí (falešné impulsy) ve vedení k S0 svorkám elektroměru, se neprojeví na svitu LED optočlenu.
LED optočlenu se rozsvítí jen když S0 spínač v elektroměru sám sepne po dobu impulsu.
Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !