Pořídil jsem si SD Macro a na stránce "Aktuální stav" u S0 mi dost chybí počet impulzů jako je u mikra. Nedalo by se to zapracovat?
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » Firmware - možnosti, aktuality, žádosti, BETA, to-do » Stránka - Aktuální stav
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Pořídil jsem si SD Macro a na stránce "Aktuální stav" u S0 mi dost chybí počet impulzů jako je u mikra. Nedalo by se to zapracovat?
Jde o to že tam teoreticky může být až osm S0 vstupů najednou, což by tu stránku moc natáhlo.
Uvažuji o tom už dlouho, ale stále mi to tam moc snadno designově nezapadá.
Samozřejmě význam informační hodnoty těchto údajů je bez debaty.
Prozatím snad pomůže se podívat na /s0.xml stránku v zařízení SDS.
Já osobně používám 6 vstupů. Možná že kdyby se dali na řádek 3 vstupy - "stav:počet impulzů, stav:počet impulzů, stav:počet impulzů" stránka by se prodloužila jen o 1 řádek. Nyslím že OFF:32 684, ON:5 132 658, OFF:0 by plně stačilo. Také mne ze začátku trochu mátlo že u makra je teplota na konci a u micra uprostřed, to je však jen zvyk.
Tři řádky by byly řešení, to je dobrý nápad.
Po přechodu na BETA se mě na stránce aktuální stav ukazuje se na Logic SO vstup : vstup:OFF, imp.478521 a to číslo stále roste ? můžu se zeptat co to je za impulzy , když mám na SDS micro pouze čidla teploty nic víc . Díky
Ještě mám jeden dotaz lze vzdáleně zjistit které z čidel nefunguje, v tuto chvili mám opět čidla v chybě , SDS mě čidla našlo celkem 6 ale je tam chyba CRC. Jelikož SDS je někde jinde, musím tedy fyzicky měřit nebo to lze i jinak ?
Logic S0 je připojen na čtvrtý pin RJ konektoru. Není tam pak z venku něco připojeno co by to mohlo ovlivnit ?
Navíc Logic S0 je použitelný jen pro SDS Micro DIN E, takže pokud to dělá problém na jiné desce, tak to bude potřeba dále řešit (jaká je to deska atd.).
K těm čidlům - vzhledem k tomu, že 1-Wire je sběrnice, nezbyde než odpojovat jednotlivá čidla (nejlépe odpojit všechny a postupně připojovat), až se to vadné čidlo (nebo vadný kus sběrnice - kabeláž, konektor, atd.) ukáže.
Chyby CRC jednoznačně ukazují na problém přenosu dat po sběrnici, takže je tam buď a) vadné jedno nebo více čidel, b) vadná kabeláž nebo struktura sběrnice (hvězdicovitě vedená, což není obecně dobré), nebo c) některé čidlo je moc daleko, takže nemá dostatečné napájení (na pinech čidla (+ a - pin) je potřeba naměřit zhruba 3.3V).
Logic S0 je připojen na čtvrtý pin RJ konektoru. Není tam pak z venku něco připojeno co by to mohlo ovlivnit ?
Navíc Logic S0 je použitelný jen pro SDS Micro DIN E, takže pokud to dělá problém na jiné desce, tak to bude potřeba dále řešit (jaká je to deska atd.).K těm čidlům - vzhledem k tomu, že 1-Wire je sběrnice, nezbyde než odpojovat jednotlivá čidla (nejlépe odpojit všechny a postupně připojovat), až se to vadné čidlo (nebo vadný kus sběrnice - kabeláž, konektor, atd.) ukáže.
Chyby CRC jednoznačně ukazují na problém přenosu dat po sběrnici, takže je tam buď a) vadné jedno nebo více čidel, b) vadná kabeláž nebo struktura sběrnice (hvězdicovitě vedená, což není obecně dobré), nebo c) některé čidlo je moc daleko, takže nemá dostatečné napájení (na pinech čidla (+ a - pin) je potřeba naměřit zhruba 3.3V).
deska je SDS MICRO Light E - ARK , na desce je pouze připojeno napájení a na sběrnici 1-Wire čidla .Nevím které čidlo by mohlo být špatné, budu muset tedy změřit na místě , kabeláž je správně - ne do hvězdice , nejvzdálenější čidlo poslední v cestě je cca 20 m . Na Wiki jsem se také dočetl o chybě CRC jako rušení, mohlo by to rušit v těsné blízkosti převodník Tp-linku ethernet po 220V ? možná že i to by mohlo chytat Logic S0 ? Ale v podstatě je to na stejném místě , stejně zapojené, před upgrade firmware to nic nenačítalo .
V tuto chvíli to zase jede cca od pulnoci, bez mého přičinění. :-)
Ok, vyloučení externího rušení u LOGIC S0 vstupu lze provést poměrně snadno. Zkratovat pin 1 (LOGICS0) a pin 3 (GND) na RJ konektoru.
Tím se LOGIC S0 uvede do trvalého stavu log0 (tj. stejný stav jako by byl spínač impulsů trvale sepnutý), a takto by se to mělo prezentovat i na webovém rozhraní (a hlavně, počítadlo nesmí růst), dokud tam ten propoj mezi pin 1 a pin 3 bude.
Pokud i přesto bude počítadlo růst, je vadná konkrétní deska SDS (pak je ji potřeba poslat na bezplatnou výměnu výrobci).
Pozn. tento test nemá vliv na sběrnici 1-Wire.
Ono když se špatně chová 1-Wire a současně LOGIC S0, které oba sdílí stejný konektor, tak je buď nějaký problém v konektoru, nebo v přilehlých součástkách. Tohle se už těžko na dálku zjišťuje. Asi bude skutečně potřeba poslat tu desku výrobci na kontrolu.
Každopádně na začátku uvedený test určitě bude stát za to provést.
Děkuji za informace, vyzkouším to .
Jedno zjištění ale přesto mám, skutečně se asi bude jednat o okolní zařízení TP-link , jelikož jsem si otevřel na web rozhranní měření S0.htm (před tím jsem dal ve vstupech Změna nastavení pro tento S0 vstup, LOGIC S0
Nastavení S0 vstupu Parametr - Tento vstup je zapojen pro S0: zaškrtnuto] ukazuje to jaousi pseudo spotřebu , v druhém okně samtotné SDS , když cokoli spustím tak impulzy (čili momentální pseudo spotřeba narůstá) prostě rostou nebo jednou pomaleji (pak zase klesá) , čili usuzuji že opravdu to ruší TP-link převodník.
Asi v první řadě zkusím odrušit kabel, nebo dám SDS někam jinakm , potom uvidím.... myslím že to tak bude . Pokud ne budu postupovat dle Vás . děkuji
Vyzkoušel jsem odrušit vedení, nepomohlo, no zkratovat jednotlivé piny jsem nedělal, ale nahrál jsme FW z května myslím 7.5.2012 a přestalo to dělat , jakmile jsme nahrál opět poslední verzi BETA impulzy opět začaly růst.
čili ted nevím jestli poslat na opravu nebo čekat co další FW ?
U levných wifin vetšinou dost podstatně ruší napájecí adaptéry samotné..znám případ kdy to dokonce řešilo ČTU kdy jeden adaptér v cené sta horun od nejmenovaného zařízení dokázal rušit BTS mobilní sítě.
No tady je to řešeno , že napájeno to je přes výstup s trafa dodávaného k SDS.
Vyzkoušel jsem odrušit vedení, nepomohlo, no zkratovat jednotlivé piny jsem nedělal, ale nahrál jsme FW z května myslím 7.5.2012 a přestalo to dělat , jakmile jsme nahrál opět poslední verzi BETA impulzy opět začaly růst.
čili ted nevím jestli poslat na opravu nebo čekat co další FW ?
Toto je významná informace (pro mne).
Co to píše na stránce "Vítejte ?" (ve webovém rozhraní SDS) - jde mi o to, jestli ten firmware správně detekuje verzi desky...
na stránce Vítejte píše toto :
Toto je *BETA-VERSION* verze hw SoC-ARM REV4 100Mbit DF5, ze dne 26.9.2012.
© AN-D.cz , eshop: OnlineTechnology.cz , web: Micro.MereniEnergie.cz .
a desku mám : SDS Micro light E ARK
Provedl jsem úpravu v BETA firmware, ze dne 10.10.2012.
Poprosím o vyzkoušení - detaily na příslušném tématu tady na fóru.
vyzkouším, ale až budu u toho, čili nejdéle v pátek.
Pěkný den, nahrál jsem FW BETA 10.10. a hlásím že i nadále impulzy u Logic S0 v "aktuální stav" narůstají
pro jistotu dávám :
Toto je *BETA-VERSION* verze hw SoC-ARM REV4 100Mbit DF5, ze dne 10.10.2012.
© AN-D.cz , eshop: OnlineTechnology.cz , web: Micro.MereniEnergie.cz ..
Vypadá to na problém s hardware. Pošlete to zařízení SDS na reklamaci prodejci.
Vyzkoušel jsem firmware na několika kusech SDS E co mám k dispozici u sebe, a funguje to dle očekávání (žádné samovolné načítání impulsů na LOGIC S0).
Asi to tak dopadne, ještě jsem zjistil že když vytáhnu konektor RJ 11 (1-Wire) tak to přestane dělat, mohlo by to opravdu někde snad chytat nějaké rušení ??? co si o tom myslíte , má někde nějaký tip ?
Jestliže to nenačítá falešné impulsy při situaci, kdy v RJ konektoru nic není, tak zařízení bude zřejmě v pořádku.
V tomto případě je pak otázka, jak je dlouhý ten čtvrtý vodič, který by mohl např. rušení chytat.
Řešením by bylo spojit tento vodič (LOGIC S0) s vodičem +3V3 (opět z RJ konektoru). Tím by se tam dostala definovaná úroveň (log 1). Nebo vůbec ten čtvrtý vodič do RJ konektoru nedávat.
Taky bych doporučil prohlédnout RJ konektor samotný, jestli není mechanicky poškozený a jeden z pinů se nedotýká vedlejšího atd.
Aha, zítra to znova zkusím ještě prohlédnout a nebo ten žlutý (čili 4 vodič ) uplně odstřihnu , třeba . Díky za rady .
Hlásím že je vše v pořádku, impulzy se přestaly načítat po zkrácení (na cca 10cm) 4 žlutého vodiče. Děkuji za rady .
Já mám momentálně 7 Dallas-čidel na MICRO Light E ARK a též mi načítá ten Logic S0 (zhruba o 2 každou sec); chtěl jsem si ten žlutý ustřihnout, ale zapomněl jsem na to, tak to dodělám až při příští úpravě (chci přidat další 4 čidla teploty).
FW mám hw SoC-ARM REV4 100Mbit DF9, ze dne 4.2.2013...
Nestříhal bych ho, zvláště pokud se má ješte použít.
LOGIC S0 je v klidu na +3V3, takže by mělo stačit tento drát spojit na konci s +3V3 vodiče pro napájení 1-Wire sběrnice
(LOGIC S0 nespojovat s GND, pak by byl trvale "aktivní").
Toto by mělo eliminovat rušení které se na kabel může pro jeho délku dostat.