26

Re: řízení topení

petrvalda napsal:

proporcionalni rizeni hlavic je reseni, ale nevim zda pro byt je az tak nutne, kdyz se proste pomalu zavre pomoci termo elemntu v klaiscke hlavici tak by mohlo stacit, apson odpadne to neprijemne seveleni ve ventilech pri skrceni.  pak leda dat halvice se servopohonem, ale k susteni ventilu pribude dalsi zvuk serva.
ja programoval kdysi davno maximalne tak basic to je vse,

Termopohon je dobré řešení, ale vyžaduje proporcionální regulaci proudu do topného odporu, jinak nebudete moci elektronicky plynule regulovat topný výkon, ale budete omezen jen na stavy topí/netopí. Což je škoda. Proporcionální regulace se nejlépe řeší pomocí PWM (pulzně-šířkové modulace), ale tu zatím SDS umí jen na jednom výstupu. Vzhledem k časovým konstantám by asi šlo udělat PWM programově. Pak jste omezen jen počtem výstupů SDS, každá hlavice bude potřebovat jeden. Dále bude potřeba drobný dodatečný hardware mezi výstupy SDS a zátěží, například spínací tranzistor. Relé se na to moc nehodí, protože by pořád přepínalo.

27

Re: řízení topení

Pokračuje někdo v této regulaci??

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

28

Re: řízení topení

také by mě zajímalo jak se Vám daří řízení radiátoru. Já konečne pořídil prvni Light E, takze pomalu se seznamuji