Zdravim,
mam bezdratovy termostat BPT012 http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratovy … tml?id=118  Dalo by se pomoci SDS monitorovat sepnuti rele na nem?
Diky

2

Re: monitoring externiho rele

Muzete zapojit kontakty rele na opto vstupy micra/macra?

3

Re: monitoring externiho rele

Bohuzel netusim, moc se v tom zatim nevyznam.
Prijimac termostatu ma tyto svorky:
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=3138844095013
Na vystupnich svorkach mam zapojene cerpadlo
Da se to nejak udelat?

4 Naposledy upravil: vkalina (2013-12-31 00:51:22)

Re: monitoring externiho rele

to cerpadlo zapojte přez relé a zbylé kontakty použijte pro opto vstup micra/makra a nebo připojte rele na 230V paraelně k čerpadlu. Pokud ale nezvládnete takto jednoduchou záležitost, je asi zbytečné se zabívat moduly SDS

5

Re: monitoring externiho rele

Dekuji za reakci.
SDS jsem si porizoval proto, abych se necemu novemu priucil a cekal jsem pozitivnejsi reakce. Teda cekal jsem, ze forum je od toho, aby i ti zkusenejsi poradili tem zacatecnikum. Kdyby nekdo mel schema jak zapojit, byl bych rad.
Dekuji

6

Re: monitoring externiho rele

Spis to bude chtít elektrikáře. Psal ze ma na svorkách připojené čerpadlo, takže v ideálním případě od praví SDSko a v tom horším ublíží sam sobě. Pokud člověk zapomene základy fyziky sedmé třídy, je hazard se životem se do něčeho takového pouštět. Je velký rozdíl mezi amatérským programováním a úpravou elektroinstalace bez základních znalosti. Tady není prostor pro kutily.

7

Re: monitoring externiho rele

Ten nejbezpečnější způsob je k čerpadlu paralelně zapojit další relé (takové které má jmenovité napětí cívky stejné jako čerpadlo) a teprve kontakty tohoto relé připojit na některý ze vstupů SDS. Pokud vám ale tato nápověda nestačí tak se skutečně v tom sám nehrabte.

8

Re: monitoring externiho rele

Ještě by byla varianta dát na přívod k čerpadlu proudový sensor (je to kroužek, který vede kolem drátu) a ten připojit jako vstup do SDS. Bylo by to bezpečné a přibližně stejně drahé jako to relé...

9

Re: monitoring externiho rele

No to si nedovedou vůbec představit ze by to vzhledem k odběru čerpadla cca 100mA mohlo vůbec fungovat a ještě by to musel vyhodnocovat prez AD vstup nebo další optoclen. Navíc mira elektromag. smogu bude větší než zjiskane hodnoty.

10

Re: monitoring externiho rele

Netušil jsem, že chce spínat tak malé proudy. Ten termostat umí sepnout na kontaktech až 16A a od nějakých 500mA by ten proudový sensor fungoval dobře...

11

Re: monitoring externiho rele

Psal ze tam ma na něm čerpadlo, a ty maj přepínání 30/50/60W 100W se samozřejmě delaj taky, ale to už jsou čerpadla pro velké systemy, navíc pokud nedokáže vyřešit takto jednoduchou záležitost, tak takové řešení je pro něj úplně mimo reálné moznosti

12

Re: monitoring externiho rele

Tak uz me to bezi pres rele.
Diky za reakce

13

Re: monitoring externiho rele

Tak to je super, nic na tom není.