1 Naposledy upravil: dsk (2015-12-03 23:18:55)

Téma: SDS DIN IO6 (MIB)

v našem systému máme Sds Micro light2 a dotazujeme se pomoci smnp, vše chodilo jak má. Nyní jsme provedli výměnu za  Sds Micro light io6 a systém nám vrací chybu "PDU encoding too big". OID jsme přenastavili. Změnila se nějak komunikace mezi těmito verzemi? Obě sds mají poslední fw.

2

Re: SDS DIN IO6 (MIB)

tak ta chyba je spatne OID

pouzil jsem OID z
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SNMP_OID_SDSIO6

konkretne .1.3.6.1.4.1.33283.66.2.6.1.2.1 a toto id neexistuje.

kde sezenu seznam OID pro tuto verzi ?

3

Re: SDS DIN IO6 (MIB)

Seznam OID není oficiální nástroj pro práci s SNMP, je to určeno jen jako nápověda.

V podstatě jediná oficiální věc, kterou by jste měl používat, je MIB soubor, viz odkaz na WiKi.

Pozor, různé SDS mají jiné kořenové OID. Je potřeba použít správný MIB soubor podle typu SDS.



1. SDS MICRO je samostatný výrobek

2. SDS IO6 je samostatný výrobek

3. Neexistuje (!) SDS MICRO IO6, to je nesmysl.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4 Naposledy upravil: dsk (2015-12-10 23:26:45)

Re: SDS DIN IO6 (MIB)

Pomoci MIB Brosweru jsem nacetl tento soubor

http://sds.an-d.cz/mibs/AN-Dcz_SDSMICRO_MIB.txt

, zavolal sdsVersionTexta dostanu odpověď "value too big error"

pokud vymenim sds za verzi Micro light2 dostanu odpoved SDS-MICRO 3.7.2015 DIN CZ

5

Re: SDS DIN IO6 (MIB)

Nejprve si zjistěte, jaký výrobek skutečně máte.

Potom si stáhně SPRÁVNÝ soubor MIB, viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SNMP

SDS MICRO má OID základ: .1.3.6.1.4.1.33283.1.2
SDS IO6 má OID základ: .1.3.6.1.4.1.33283.1.66

Dále, pro SDS IO6 je "sdsVersionText" tento OID: .1.3.6.1.4.1.33283.1.66.7.1.0
a odpověď je: OctetString "SDS-IO6 15.11.2015 CZ."

Pro SDS MICRO je "sdsVersionText" tento OID: .1.3.6.1.4.1.33283.1.2.7.1.0 - vidíte ten rozdíl ?

Chyba je to, že pro SDS IO6 se snažíte použít OIDy které patří pro SDS MICRO. To logicky nebude fungovat.
Musíte použít správný MIB pro každé specifické zařízení.

Výpisy OID položek pro každé zařízení SDS zvlášť je také už dlouho k dispozici, viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SNMP_OIDs

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

6 Naposledy upravil: dsk (2015-12-28 22:08:45)

Re: SDS DIN IO6 (MIB)

Uz to funguje, pouzil jsem spravny prefix a zbytek skladam z http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SNMP_OID_SDSMICRO





http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SNMP_OID_SDSIO6

seznam techto id je neplatny pro nase io6.

jak je to mozne ?