Nejprve si zjistěte, jaký výrobek skutečně máte.
Potom si stáhně SPRÁVNÝ soubor MIB, viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SNMP
SDS MICRO má OID základ: .1.3.6.1.4.1.33283.1.2
SDS IO6 má OID základ: .1.3.6.1.4.1.33283.1.66
Dále, pro SDS IO6 je "sdsVersionText" tento OID: .1.3.6.1.4.1.33283.1.66.7.1.0
a odpověď je: OctetString "SDS-IO6 15.11.2015 CZ."
Pro SDS MICRO je "sdsVersionText" tento OID: .1.3.6.1.4.1.33283.1.2.7.1.0 - vidíte ten rozdíl ?
Chyba je to, že pro SDS IO6 se snažíte použít OIDy které patří pro SDS MICRO. To logicky nebude fungovat.
Musíte použít správný MIB pro každé specifické zařízení.
Výpisy OID položek pro každé zařízení SDS zvlášť je také už dlouho k dispozici, viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SNMP_OIDs
Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !