Téma: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

používám jednoduché jednotarifové měření a mnoho let to fungovalo bez problémů, ale zřejmě až po poslední aktualizaci FW se začala projevovat chyba na stránce s0.htm, která sice vždy načítá celkové hodnoty spotřeby, ale okamžité hodnoty spotřeby tam jsou k  vidění vždy jen nějakou dobu (do hodiny?) po restartu, později už jen nuly. Čím by to mohlo být ?

2

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Jaké SDS máte ?
O který S0 vstup jde, a jak je nastaven ?
Co vidíte jinde, např. ve výstupech jako je csv.csv nebo s0.xml ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3 Naposledy upravil: PremyslP (2018-03-02 08:38:55)

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Jedná se o SDS Macro LCD, chyba se projevuje u všech 3 vstupů které používám (OPTO 5-7). Údaj o okamžité spotřebě chybí i v S0.xml a v csv.csv jsem jej vůbec nenašel. Aktuální spotřeba se zobrazují jen cca hodinu po restartu, nebo po znovuuložení konfigurace vstupů, jinou souvislost jsem zatím nezjistil. Ostatní hodnoty se načítají myslím bez problémů. Konfiguraci jednoho vstupu dávám níže (zůstává roky stejná):

Nastavení S0 vstupu    

Název měřiče:    
bojler
Název jednotky (přepočet impulsů):    
kWh
Název měny (přepočet na peníze):    
CZK
Minimální délka impulsu:    
4
(typicky 16 msec)
Impulsů na jednu jednotku:    
3200
(např. 1000 imp./kWh)
Podíl převodového poměru MTD:    
1
(např. pro 300A:5A zapište 60. Bez MTD zapište 1)
Cena za jednu jednotku (T0):    
3.00
(např.: 6.80 CZK/1kWh)
Cena za jednu jednotku (T1):    
3.00
(např.: 3.40 CZK/1kWh)
Přepočet průběžného odběru, na :    
kW
Jednotka průběžného přepočtu:    
Okamžitá spotřeba:

4

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Jen pro jistotu - jde tedy o položku "Okamžitý Výkon", tedy údaj ve W (Watt) ?

Starší firmware (tedy FW starší než březen 2018) má v sobě takovouto funkci:
když po dobu 1 celé hodiny nepřišel S0 impuls, tak se automaticky nastavil "Okamžitý Výkon" právě na hodnotu 0.000 kWh.
Toto je ale platné jen pro "impulsní konstantu" nastavenou na 1000 imp./kWh, a to může být problém.
Ve vašem případě tam vidím údaj 3200 imp./kWh, takže to automatické nastavení výkonu na nulu by se mělo stát až mnohem později. Toto je právě opraveno v novém FW, kde je opravený výpočet za jak dlouho bez impulsu provést nastavení výkonu na nulu.
Nicméně, toto vše platí jen v případě že skutečně nepřijde, po celou určenou dobu, ani jeden jediný impuls.
Je to váš případ ? potvrdíte že po celou hodinu impuls nepřišel ? pokud přišel, pak by se výkon neměl nikdy dostat na 0 a byl by to závažnější problém, než to co jsem výše popsal.

Určitě zkuste aktuální FW.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

5

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Opravdu se jedná o okamžitou hodnotu v kW.
Zatímco číselník celkové spotřeby (kWh) se vesele mění s probíhajícím odběrem a časem, tak hodnota Okamžité spotřeby je nula - a to i u FW z 03/18. Zatímco upgrade tedy problém nevyřešil, downgrade na verzi z 10.8.2017 ano ! Tak kde dělám chybu?

6

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Děkuji za upřesněné informace.

Můžete ještě přesně popsat zapojení vstupů (svorek) pro daný S0 vstup, jak je to připojeno a k jakému elektroměru atd. abych si to mohl co nejpřesněji zreplikovat a vyzkoušet, a přijít na to v čem je problém.

Informace o downgrade a následné funkčnosti je pro mne zajímavá, nevidím v tom důvod, změny tam v této oblasti nejsou, musí se to tedy o to důsledněji prověřit.

Zkouším už celý den aktuální FW, s nastavením podle vašeho popisu nahoře, a nejsem to schopen zreplikovat.
A to mám zapojený jak elektroměr, tak potom pro zkoušku i elektronický generátor pulsů.
A údaj tam pořád je. To znamená že mi musíte poskytnout více informací, asi tam je jěště něco dalšího (ve vaší instalaci) co možná dosud bylo přehlédnuto - a co musím přidat do replikace tady u mne.

Může se jednat o situaci, kdy jste měl hodně starý FW, a nahrál jste nejnovější. Potvrdíte mi to ?
Protože to co zkouším je postupná aktualizace, bez přeskočení vydaných verzí.
To může být ten zásadní rozdíl !

Zeptám se ještě na toto:
- jak máte nastaveno automatického přepínání letního a zimního času
- pro každý ze S0 vstupů, na které pozici je máte, jaké OPTOx je ke které pozici přiřazeno (např. pozice "S0 [5.]" má u vás nastaveno OPTO5 atd.)
- pro každý ze S0 vstupů, používáte rozdělení na NT/VT (tarifní rozdělení ?)
- tam kde se vám po hodině neukazuje Okamžitá spotřeba (kW), tak tam je (samozřejmě dotaz platí jen v případě tarifního rozdělní pro daný S0 vstup) aktuálně jaký platný tarif ?
- jakou verzi FW jste měl v zařízení před aktualizací ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

7

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Omlouvám se za pozdní odpověď, těžce nestíhám a SDSko nemá žádnou prioritu.
Mám podezření jestli problém není v samostné stránce S0.htm.
Data o okamžité spotřebě/výrobě se totiž i v době, kdy už se na na této stránce už nezobrazují, stále přenášejí na eportal.merenienergie.cz.

k otázkám:
- jak máte nastaveno automatického přepínání letního a zimního času
CEST ZAPNUTO

- pro každý ze S0 vstupů, na které pozici je máte, jaké OPTOx je ke které pozici přiřazeno (např. pozice "S0 [5.]" má u vás nastaveno OPTO5 atd.)
S01-3 = OPTO5-7

- pro každý ze S0 vstupů, používáte rozdělení na NT/VT (tarifní rozdělení ?)
NEPOUŽÍVÁM

- tam kde se vám po hodině neukazuje Okamžitá spotřeba (kW), tak tam je (samozřejmě dotaz platí jen v případě tarifního rozdělní pro daný S0 vstup) aktuálně jaký platný tarif ?
ŽÁDNÝ(?)viz výše

- jakou verzi FW jste měl v zařízení před aktualizací ?
10.8.2017 a předtím jsem aktualizoval velmi často

8

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Zkuste aktuální FW.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

9

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Mrzí mě to, ale dostal jsem se k tomu zase až teď.
A mrzí mě to podruhé, protože ani s FW 27.3.2018 se situace nezměnila :-(

10

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Děkuji za zpětnou vazbu.
Musíme to vyřešit.
Nefunguje to ani po ručním přepsání konfigurace (nastavení) pro daný S0 vstup ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

11

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Stále vám to nefunguje ? jaký je stav ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

12

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Len chcem doplnit - problem stale existuje. Upgradol som nedavno velke mnostvo SDS Macro DIN z 280316 na 050319. Na viacerych (ale nie vsetkych) mam viacmenej identicky problem s matematikou okamzitej spotreby. Udaj o impulzoch stupa normalne, ale okamzita spotreba nie - je rovna nule na weboch S0 aj CSV. Situacia nastane az po par hodinach uplne normalnej prevadzky. Situacia nenastane na vsetkych softverovych vstupoch S0[1..8.]. Napriklad na vstupe S0[1.] a S0[2.] ano, ale S0[3.] a S0[4.] nie. Na kazdom kontroleri inak. Porucha nema vazbu na fyzicky/hardverovy vstup, takze napriklad OPTO7 mi po prelozeni z miesta S0[2.]na S0[6.] normalne dlhodobo funguje, ale na inych miestach po cca dvoch hodinach skapal vzdy na trvalu nulu. Ak to neviete zdebugovat doma, mozem Vam nejaky kontroler spristupnit cez VPNku. Kazdopadne - treba to riesit, robi mi to realne starosti. Downgrade na 280316 pomohol.

13

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Doplním problém s okamžitým výkonem na Macro ze včerejška. Na S0 6 načítám průtok, který používám pro výpočet výkonu TČ (delta T * průtok*1,16). Výkon zapisuji a odesílám do cloudu na volné pozici S0 2. V 7.20 došlo k načtení 8x vyššího okamžitého průtoku. Tato hodnota byla načtena i do cloudu.
https://i.ibb.co/wzBX7Bc/prutok.png

Stavy počítadla průtoku to neovlivnilo, takže se nejednalo o falešné impulsy.
https://i.ibb.co/Vj7k6p9/S0-aku.png

Dále se zobrazovaly i odesílaly správné hodnoty okamžitého průtoku, ale nebyla funkční procedura výpočtu výkonu - zobrazena byla 0, ale do cloudu se odesílala hodnota okamžitého výkonu -0,041 hodnota akumulátoru výkonu se načítala  -87600 imp/hod (ekvivalent -87,6kWh), takže ačkoliv se hodnota průtoku sys[597] v Macru zobrazovala správně, do výpočtu vstupovala nějaká nesmyslná hodnota (je vidět ve 2.grafu). Jakoby S0 zůstalo vnitřně zaseknuté v načítání záporných(?) impulsů. Teploty sys[31x] i průtok sys[597] přes get_sys i webovou stránku ukazovaly správné hodnoty. Nahrál jsem opětovně program a nastavil původní hodnoty T0 a T1 pro výkon - od té doby se to znovu neprojevilo. Mám poslední FW a stalo se mi to poprvé. Doplňuji, že VT/NT používám pouze u příkonu a programově u výkonu. U průtoku ne. Navíc přepnutí tarifu je v 6.00.

14

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Aby to nebolo, ze si tu vsetci vymyslame nejake evidentne pretecenie vo Vasom kode, tu (nizsie) je zachytene cele poruchove spravanie. Po 24h+ korektnej funkcnosti SDS Macro DIN FW050319 umyselne vo webkonfiguracii prehodim vstup OPTO7 (len pre vysvetlenie - impulzy su u mna identicke s OPTO8 priradeny na S0[7.], lebo zatial nemam nakonfigurovany smart elektromer) z S0[8.] na S0[1.]. Viem co robim - mam naskusane, ze takto to zdochne. Vsetko sa cca 2h javi bez problemov, potom to padne - genezu aj vysledok mate v screenshotoch nizsie.

Ak by som teraz opat OPTO7 prestahoval z S0[1.] na S0[8.], vsetko bude dlhodobo fungovat spravne. Na inom kuse SDS Macro DIN (konfig tiez odlisny) sa to ale sprava inak. Existuju aj kusy na ktorych to do nuly vobec nepada - mam tych zariadeni cca 20, takze mam na com porovnavat.

15

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

3.11.2019 20:46:15 http://www.111.sk/screenshot4.jpg
3.11.2019 22:56:15 http://www.111.sk/screenshot3.jpg

16

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

3.11.2019 22:56:20 http://www.111.sk/screenshot2.jpg
3.11.2019 23:06:20 - ako sa to zobrazilo na Vasom cloude - http://www.111.sk/screenshot1.jpg

17

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Miro napsal:

Existuju aj kusy na ktorych to do nuly vobec nepada - mam tych zariadeni cca 20, takze mam na com porovnavat.

To mě právě trápí, aby to šlo opravit, musíme to být schopní zreplikovat.
A zařízení která mám tady k dispozici, fungují tak že tuto chybu neprovedou . . .
Napadá mne, zaslat ty problémové zpátky výrobci na výměnu a nasadit jiné.

Každopádně se to řeší, ale hledá se to obtížně.

Napadá mne, že bych vám specificky poslal speciání FW pro odladění chyby, že by jste to nasadil zrovna na ty kusy co dělají problém, a uvidíme.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

18

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Samozrejme, s tym nemam problem - nasadim to co poslete. Trochu som experimentoval a zda sa, ze tuto chybu mate uz od prvej verzie firmveru ktora zobrozavala "čekám" miesto "0" pri okamžitej spotrebe.

19

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Miro napsal:

... zda sa, ze tuto chybu mate uz od prvej verzie firmveru ktora zobrozavala "čekám" miesto "0" pri okamžitej spotrebe.

Také se dostávám k tomuto závěru.

Teď ještě přijít na to co je tam špatně a opravit to.
Doufám že se k tomu dostanu co nejdříve.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

20

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Zkuste BETA FW, viz http://sds.an-d.cz/firmware/beta
Budeme to muset postupně odzkoušet, co to bude dělat.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

21

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Nasadene. Vykape to vzdy v priebehu par hodin, takze rano dam spravu.

22

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Super, jsem zvědav na výsledek.
Ještě  mě tam napadá  několik změn v této oblasti, takže  to určitě není poslední FW na test.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

23

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Padlo to do nuly (vzdy padne iba meranie okamzitej spotreby, pocitadlo impulzov vzdy ostane fungovat normalne) na S0[1.] rovnako, S0[7.] funguje dlhodobo normalne. Testovacie SDS MACRO DIN ma pripojene iba dva vstupy. Konkretne je pripojene jedno jedine meradlo s dvomi S0 vystupmi (impulzy identicke, 400imp./kWh) cez oba vyuzite vstupy hardverove OPTO7 a OPTO8. Ked je to priradene ako S0[7.]=OPTO8 a S0[8.]=OPTO7, tak to dlhodobo normalne funguje. Ked ich zamenim S0[7.]=OPTO7 a S0[8.]=OPTO8, tak to po nejakom case padne do nuly (nepamatam si ktore, ale myslim, ze oba). Najrychlejsie to ale pada pri konfiguracii S0[1.]=OPTO7 a S0[7.]=OPTO8 - po cca 4h a iba na S0[1.]. To sa stalo aj teraz na testovacom FW.

24

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Zkuste nový BETA FW, už jsem to asi našel. Uvidíme.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

25 Naposledy upravil: Miro (2019-11-14 23:37:07)

Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby

Idem na to, dam info po par hodinach.

PS1: Inak paradna je aj ta casomiera v SDS-C script programming nastroji - pri aktualizacii FW bezi cas 7:58, 7:59, 7:60, 8:00, 8:01... :-D

PS2: Uz styri hodiny to funguje! Zacinam byt mierny optimista.