Téma: FVE vytěžování - jakou jednotko popř. další komponenty zvolit

Zdravím,
snažím se vymyslet něco co by pomohlo s účty za elektřinu.

Nechal jsem si nainstalovat FVE o výkonu 9,9kWp s měničem GoodWe 10K ET plus a baterii Benekov 10,47kW, snad baterie brzy dorazí aby se mohla rozjet...

provedl jsem i rekonstrukci kotelny, v kotelně mam 2x AKU-nádrže (každá po 800l) zapojeny v sérii, kde jsem nechal osadit 3x Topný těleso o výkonu 3kW každý

a jelikož vím že elektrárna bude mít víc než dost energie co nechá na střeše nebo za pakatel pošle ven, tak hledám řešení jak tuhle energii uskladnit doma ne jen v baterii. Zároveň potřebuji aby mi bojlery se nenahřívali v noci ale v době, kdy běží FVE a pouze v případě když FVE nebude stačit tak aby se teprve začaly nabíjet přes HDO

Jelikož jsem vycházel, že bych mohl osadit nějakou SDS jednotku mam dál připraveno 1x utp od nádrží, 1x utp od měniče a 3x kabel CYKY 3x1,5 (to jsou kabely mezi budoucí jednotkou a relé, která ještě také  nejsou instalovány)

jestli jsem počítal dobře tak bych asi potřeboval něco co bude mít asi 9 spínacích kontaktů, rozpis:

první AKU
-pro první patronu
3x spínací kontakt pro 1f stykače

-pro druhou patronu
1x spínací kontakt pro 3f stykač

druhá AKU
3x spínací kontakt pro 1f stykače

1-2x spínací kontakt pro bojlery

tak a teď co potřebuji pořídit, popřípadě má smysl přemyslet o PWM řízení a pouštět po 100W na těleso?
a jak se získáním nějakých hodnot podle kterých se bude celý systém řídit?
a kde získat nějaký základy pro programování nebo koho poptat?
po utp z FVE jaký kontakty nechat přivést (přemýšlel jsem o DRY kontaktu a RS485)?

2

Re: FVE vytěžování - jakou jednotko popř. další komponenty zvolit

Postupem času tomu budete dávat více a více funkcí, a budete chtít vše sledovat.
Aby se to "vlezlo" tak doporučím SDS BIG.

FVE doporučím osadit i elektroměrem, s vhodnou komunikací, a tu připojit do SDS.

Podívejte se např. na www.nesvara.cz ...

Pokud jdete cestou programovatelného zařízení, získáte svou vlastní, plnou kontrolu nad vším, ale dát to dohromady není jednoduché. Ze dvou hledisek - přepsat "myšlenky" do programu (to je ta snadná část), a pak vůbec vymyslet, jak to řídit (a tohle si vezme minimálně rok zkoušení a dolaďování, FVE se chová jinak v létě a jinak v zimě). Klíčové je řídit dodávku ze sítě, kdy je baterie málo nabitá, a také je zcela klíčové optimalizovat (např. když vím, že zítra bude svítit, tak v noci nebudu nabíjet AKU ze sítě ale počkám na slunce, nebo naopak, když vím že svítit nebude, tak využít noční proud a AKU si nabít). Nebo i ta klasika "vytěžování přebytků", je sice velmi snadná na realizaci, ale náročná na celkové provozní odladění.

Pokud si budete stahovat hodinovou cenu elektřiny na burze, tak můžete baterii nabíjet (když je záporná cena), a pak draze prodávat (když je vysoká kladná cena). Je to jen o schopnosti napsat program do SDS, které se pak baví s měničem.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: FVE vytěžování - jakou jednotko popř. další komponenty zvolit

děkuji za odpoveď

zeptám se máte něco co dává 3-32V přes PWM našel jsem totiž toto:

https://allegro.cz/nabidka/25a-3-faze-dc-ac-polovodicove-rele-ssr-12467406219

a to má jiny rozsah než vaše jednotka SDS-PWM10  co dává 0-10V

4

Re: FVE vytěžování - jakou jednotko popř. další komponenty zvolit

To bude nepochopený popis, no je to takový noname výrobek, takže se nedivím.
Údaj 3-32V je pouze označení pracovního rozsah, kdy se v tom SSR rozsvítí LED, a tím pádem SSR sepne (po dobu svitu té své vnitřní LED).

Toto SSR se nereguluje v rozsahu 0% až 100% lineárním signálem (xxxV až yyyV), nýbrž umí jen a pouze stav ZAP / VYP a nic jiného.

Ovšem můžete k tomu připojit přímo PWM signál, a tím jej v rytmu PWM zapínat a vypínat, a tím "přeneseně řečeno" i regulovat výstup (rozkouskovat dle PWM).

Pokud chcete SSR které se dá plynule regulovat od 0 do MAX tak si musíte najit jiné, které typicky už pak právě má vstup 0-10V, a to pak budete ten převodník potřebovat.
Na toto SSR, které jste uvedl, které umí jen vyp/zap stav, můžete PWM připojit pouze "napřímo", převod na lineární napětí zde nemá význam (a SSR by prakticky pořád bylo trvale sepnuto).